如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?
全部回答(1 )
中庭周围场所均不需要设置机械排烟系统,仅设置自然排烟方式,且回廊、相邻的走道均按第4.6.3条第3款设置排烟设施时,其中庭排烟量按不小于40000m3/h的标准。