土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓栓口静压大于1.0MPa如何界定

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区;当采用稳压泵稳压时,消火栓栓口静压是不是以稳压泵停泵时PS2所对应的压力为准?

全部回答(4 )

  • 我佛慈悲为怀

    是以稳压泵停泵压力PS2 稳压泵压力开关处与最低点消火栓栓口之间的高度差H,来定消火栓栓口的静压值

    2025-09-18 14:19:18 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    这个问题我觉得可以从两个方面来看。一方面,如果消火栓栓口静压大于 1.0MPa,那么可能需要采取一些减压措施,比如设置减压孔板或者减压阀,来保证消火栓出口的动压符合规范要求。另一方面,消火栓栓口静压大于 1.0MPa 也可能意味着系统的压力比较高,需要注意管道和阀门的耐压要求,以及水泵的扬程等参数,确保系统的安全性和可靠性。不过具体情况还得根据实际工程来定,可能还需要参考相关的规范和标准。我觉得对于从事工程行业的人来说,了解和掌握这些规范是非常重要的,只有这样才能保证工程的质量和安全。
    2025-01-15 15:54:15 来自 PC 评论 举报
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10