设置室内消火栓的建筑,其一层直通室外的消防控制室(房间内配置灭火器)是否需要满足2只水枪的2股水柱同时到达?
全部回答(5 )
建筑设置室内消火栓的前提下,除了满足现行《消水规》7.4.6条、7.4.15条规定的特例外,其余情况均应满足2股充实水柱到达任何部位的要求
设置消火栓系统的建筑,消防控制室需要满足2股充实水柱到达任何部位的要求。为避免消防管道穿越控制室漏水造成损坏设备或引发事故,在满足防护距离的前提下建议将消火栓设于控制室附近走廊等区域