埋地独立设置的室外消防水池,无消防泵房时,是否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9条设置就地液位显示装置等?

全部回答(3 )

  • zhanglooloo

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9条的规定,埋地独立设置的室外消防水池,即使没有消防泵房,也应设置就地液位显示装置,并在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

    因此,对于未设置消防泵房的埋地独立室外消防水池,仍需按照规范要求设置就地液位显示装置,以确保消防水池的水位能够被实时监测和有效管理,同时保障消防系统的正常运行和安全性。

    2025-02-10 15:54:10 来自 PC 评论 举报
  • 青春年少

    按规范要求设置就地液位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

    2025-01-16 13:10:16 来自 PC 评论 举报