土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器设置
悬赏求助

各消防系统水泵接合器的设置是否应该每座单体附近设置,对于自喷系统报警阀集中设置时,可在报警阀组前集中设置吗?

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • 青春年少

    各建筑共用消防加压系统时,邻近多栋单体可共用水泵接合器,且不必每处满足消防水量。自喷系统报警阀集中设置时,可在各处报警阀设置点附近集中设置水泵接合器,

    2025-01-06 17:56:06 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3:消防水泵接合器给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统消防水泵接合器设置数量应按系统设计流量经计算确定。也即每种是单独计算,不能合用,因此各消防系统水泵接合器应该单独设置

    2025-01-04 08:13:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10