土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防软管卷盘问题
悬赏求助

对于不设室内消火栓、仅设消防软管卷盘的建筑,卷盘接消火栓管网还是生活给水管网?接生活给水时最低水压要求多少?

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • 生酱规范图集库

    接消火栓管网或生活给水管网均可。接生活给水管网时,水压可与生活给水系统相同,

    2025-01-06 17:57:06 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    消防软管卷盘不能直接接市政生活管网。它需要接到消防专用的给水管道上,以确保消防水源的稳定和独立.;接生活给水时最低水压要求0.8Mpa