一、搭设参数要求
卸料平台尺寸2 m(宽)×3.0m(长),采用Ф48.0×3.0的钢管进行搭设。平台高7m,立杆横距1m,立杆纵距1m,步距1.5m,外排隔一布一采用双立杆(四个角部为双立杆)。
平面示意图
立面图
卸料平台搭设顺序如下:基层处理→放置纵向扫地杆→逐根竖立杆→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆→设置连墙件→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装防护栏杆→密目网封闭→悬挂限载标识牌(1T)
落地架基础位于回填土上时,必须先对回填土进行平整、夯实,地基承载力不小于1 10kpa 。并浇筑至少0.5m宽度200mm厚度C15素混凝土基础(确保立杆均坐落在砼上);然后在脚手架底部铺垫木跳板,跳板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200,木跳板铺设后不得有悬空等现象。
纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
连墙件的布置应符合下列规定:
剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
作业层的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:
卸料平台进场后,必须经项目安全、设备部门验收才能使用。验收由工长组织,技术、安全、设备部门参与验收。悬挑卸料平台进行竖向转移、重新安装的,项目要进行验收记录。
搭设卸料平台时,技术、工长及安全员在现场指导及监督搭设,做好该卸料平台的技术及安全交底。在搭设平台时,必须完全按照规范及方案执行,有特殊需要修改的地方,必须经过总工验算同意后,才能进行修改,在搭设完毕后,第一次使用卸料平台时技术总监及安全总监经过签字后报分公司技术科与安全部验收,验收通过后,才可以使用,否则严禁使用。
卸料平台验收注意事项:
工程名称
|
XXX项目
|
项目编码
|
施工单位
|
|||||||
施工区域
|
验收时间
|
|||||||||
验收部位
|
项目经理
|
|||||||||
序号
|
验收项目
|
验收要求
|
验收结果
|
|||||||
1
|
资料部分
|
施工单位有专业资质,架子工经培训持证上岗
|
||||||||
有施工方案,具有指导性,有设计计算书,审批手续完备
|
||||||||||
有安全操作规程及安全技术交底记录
|
||||||||||
2
|
平台稳定性
|
水平、竖向剪刀撑是否符合设计,是否按图施工
|
||||||||
连墙件是否牢固可靠,是否按要求施工
|
||||||||||
抛撑是否符合设计,是否按图施工
|
||||||||||
3
|
脚手板铺设
|
脚手板材质是否符合要求
|
||||||||
脚手板是否满铺并结实可靠
|
||||||||||
4
|
安全防护
|
平台四周是否焊接1.2米高防护栏杆并加装安全挡板
|
||||||||
架体外侧用密目式安全网严密封闭
|
||||||||||
脚手板满铺牢固,不得有探头板
|
||||||||||
5
|
荷载
|
脚手板载荷不得超过规定
|
||||||||
平台外侧是否挂有限载牌,内侧设有限载,对钢管、木枋、模板限重、限高、限长
|
||||||||||
验收结论
|
同意 \不同意
|
|||||||||
验收意见: |
||||||||||
项目经理
|
||||||||||
安全总监
|
技术总监
|
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1585 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发