土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间通气管
悬赏求助

4.8.3 下列情况下应设通气立管:

1 当排水立管所承担的卫生器具排水设计流量超过表4.4.9 中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时。

2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及1O层以上高层建筑的生活排水立管。

以上是民用建筑给排水规范中的条文,我的疑惑是,伸顶通气管不是通气立管吗?按照第一点仅设伸顶通气满足不了时候设置通气立管在我看来有种感觉是”仅设通气立管无法满足时设置通气立管“的感觉,很矛盾

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(5 )

  • 青春年少

    你好,你上面说的是旧规范了,新规范建筑给水排水设计标准GB 50015-2019是这样


    2025-01-03 14:45:03 来自 PC 评论 举报
  • 早辰的风

    伸顶通气管你画的是污水管伸顶通气吧,通气立管是专用的单独的一根立管,满足不了是指满足不了《建筑给水排水设计标准》中4.7.1 生活排水管道系统应根据排水系统的类型,管道布置、长度,卫生器设置数量等因素设置通气管。当底层生活排水管道单独排出且符合下列条件时,可不设通气管:
        1 住宅排水管以户排出时;
        2 公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量符合表4.7.1规定时。
        3 排水横管长度不应大于12m。

    2025-01-03 11:48:03 来自 PC 评论 举报