土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 过滤器目数孔径选择及对应表

过滤器目数孔径选择及对应表

发布于:2024-12-30 17:27:30 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)9.10.5中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口”
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中8.5.22::“冷水机组或换热器、循环水泵、补水泵等设备的入口管道上,应根据需要设置过滤器或除污器”;
条文解释中是这样说明的:“设备入口除污要求。设备入口需除污,应根据系统大小和设备的需要确定除污装置的位置。例如系统较大、产生污垢的管道较长时,除系统冷热源、水泵等设备的入口外,各分环路或末端设备、自控阀前也应根据需要设置除污装置,但距离较近的设备可不重复串联设置除污装置。”
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》:
5. 9. 6 冷水机组、换热器、水泵、  电动调节阀  等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,且宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定:
1 水泵进口:4mm;
2 空气处理机组和  新风机组  进口:2.5mm;
3 风机盘管进口:1.5mm。
一般DN15--DN150过滤器分为60目、80目、100目三种常用滤网规格,60目-80目均可用在热力入口装置处。准确地说,筛目为“60目”的孔径是0.25mm。
国家标准图04K502上规定热力入口处供水管装两个过滤器,第一个孔径3.0mm,第二个60目(孔径0.75mm),回水管上装一个60目的过滤器。
总热力入口的供水管上应设置两级过滤器,一级应为3.0mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上应设置不小于60目的过滤器。入户装置的过滤器不低于60目。
L02N907《集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装》
复杂的说就是根据水质报告选目数,但是通常没人出水质报告,常规目数的过滤器就行,目数多了容易堵,目数少了过滤不好,过滤器只是最常见的一种过滤装置,对于空调水主要是焊渣,可以加快速除污器,对于冷却水就是加 ...
其实这东西只运行初期有用,以后就没有什么用处了,徒增加运行阻力。
因此建议,按管径选型,过滤直径小一点,取1.5mm,反复清洗并运行过一段时间后,拆除滤网。 
工程系统Y型过滤器推荐孔径:
用在水泵前:≈4mm
用在冷水机组前:3~4mm
用在空调机组前:2.5~3mm
用在风机盘管前:1.5~2mm
水过滤器:
 板式热交换器  的传热效率高,可在很小的温差(0.5~1.0℃以上)下进行热交换, 所以在空调系统中应用较多。但有个值得注意的问题是板交前必须设置水过滤器,且水过滤器的滤网要满足必要的细度,宜大于60目。不少工程因水过滤达不到要求,板交受堵,加上水流量偏大,使水阻增大,如某工程板交前水过滤器滤网较粗,致使板交前水压0.35MPa、板交后只有0.07MPa了,阻力损失高达0.28MPa,板交后仅0.07MPa,如何能完成系统的正常循环呢?
板式热交换器受堵与水系统冲洗是否得当也有关,系统冲洗必须隔断空调设备(包括板交)进行,在供回水干管间增加临时旁通管,在反复冲洗供回水干管后,才能结合空调设备再进行冲洗。
SHT3411-2017《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》
滤网规格及技术要求按规定《工业用金属编制方孔筛网》GB5330-2003
根据泵的结构形式及输送要求,确定滤网的目数,当泵输送介质无特殊要求时,可采用30目滤网;
粘度大的介质,目数要少…如果目数多了,阻力大,泵开不动,关键是有效面积。
一般情况下泵入口过滤器有20目、40目、60目。
筛网目数:
1.目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋(1英寸×1英寸即25.4mm×25.4mm)上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。
2.粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、郭鹏学暖通等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。
目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。
下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。微米概念: 微米是长度单位,符号[micron],读作[  miu  ]。1微米相当于1米的一百万分之一(此即为「微」的字义)。换算关系:
1 000 000 皮米(pm)= 1 微米(μm)
1 000 纳米(nm) = 1 微米(μm)
0.001 毫米(mm) = 1 微米(μm)
1000毫米(mm) = 1 微米(μm)
筛网的目数是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸×1英寸(25.4mm×25.4mm)的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数。物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸×1英寸内有200个网孔的筛子(查看[表1]目数对照表)。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
目数对照表(孔径、粒度与目数换算)
 
安装方向:
Y型过滤器在使用蒸汽、气体、液体时,安装方向也略有不铜:
1.蒸汽或气体管道:滤网朝水平方向;
2.液体管道:滤网朝下安装;
3.垂直安装:根据过滤器安装指向。
安装方式:
1.Y型过滤器的安装应按生产厂提供的产品样本和安装说明中所示的流向及推荐安装方式、安装要求等进行。
2.Y型过滤器上下游可根据工艺生产的需要设置压差计或压力表,以判断堵塞情况,并应按工艺需要配置反吹清洗管道。
3.管道配管时应考虑永久和Y型的安装和拆除的方便。
4.管道过滤器对管道设计要求。
5.装有Y型过滤器的管道在工作时可分为间断操作与连续操作。
间断操作时,在Y型过滤器前后设置切断阀,以便清理过滤器。
连续操作时,对永久性过滤器需设置并联的两套过滤器,分别在过滤器前后设置切断阀(线隙式过滤器除外)。
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
筛孔尺寸:4.75mm ― 标准目数:4目
筛孔尺寸:4.00mm ―标准目数:5目
筛孔尺寸:3.35mm ―标准目数:6目
筛孔尺寸:2.80mm ―标准目数:7目
筛孔尺寸:2.36mm ―标准目数:8目
筛孔尺寸:2.00mm ―标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm ―标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm ―标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm ―标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm ―标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm―标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm―标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm―标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm―标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm―标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm―标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm―标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm―标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm―标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm―标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm―标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm―标准目数:120目
 筛孔尺寸:0.106mm―标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm―标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm―标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm―标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm―标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm―标准目数:325目
以上是美国标准(也是我国标准)。

转自网络,版权属于原作者,供学习交流。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    目数孔径选择及对应表在过滤器的设计和选择中非常重要。一般来说,目数越高,孔径越小,过滤精度越高,但同时也会增加阻力和压降。因此,在选择目数时,需要综合考虑过滤精度和阻力压降的要求。在实际应用中,还需要根据具体的过滤介质和工艺条件进行选择。例如,对于粘性液体或含有固体颗粒的液体,可能需要选择较小的目数和孔径;而对于清澈的液体或气体,较大的目数和孔径可能就足够了。此外,还需要注意的是,目数孔径选择及对应表只是一个参考,实际的选择还需要根据具体情况进行试验和验证。同时,在设计和施工过程中,还需要遵守中国现行的规范和标准,确保过滤器的设计和使用符合安全和环保的要求。
    2025-01-15 14:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • 长云暗雪
    长云暗雪 板凳

    不错的资料 学习了,真的是很好啊

    2024-12-30 22:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • 直接计算所需的风压,简单直观的选择风机,方便实用
  • DN2500多介质过滤器,多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬
  • 多介质过滤器常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理。图纸内容包括:过滤器总图,总装图,多孔板,进水管系,出水管系,布水器等。
  • 双筒对交热蒸过滤器,技术要求:1.焊接如采用埋弧焊,焊丝牌号为H08A,焊剂牌号为HJ431;2.所有焊接接头必须全焊透;3.安全阀型号为A40H-16C,弹簧全启式,公称直径为DN150,开启压力为
  • 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。待处理的水经过过滤器滤网的
  • 带差压表篮式过滤器。带差压表篮式过滤器,可过滤管道内多余介质,防止残留介质损耗管道内阀门等设备。过滤器油上下盖板、筒体、两头进出口法兰、过滤篮、差压表等组成,可随时监测过滤器是否塞堵,操作人员实时观察
  • DN2600多介质过滤器,多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要
  • 多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理,出
  • 保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。...
  • 过滤器模型是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。...
  • installed牌后过滤器和前面的调节器配合使用。它保持开放的情况下,压力调节器的outlet和exceedspermissible来调节限流,关闭阀senses可以隔断是下游的流量。...
  • 使用solidworks2016绘过滤器零件图,然后创建装配体文件,将过滤器各零件进行装配,使用了草图绘制、拉伸凸台、圆角、同轴心配合等命令,最后对过滤器模型进行渲染。...
  • 包含DN1200-DN3400各个规格的多介质过滤器,多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过
  • 汽车某部分过滤器机壳网盖产品,产品1X2穴,前模仁封胶面留好,其余碧空方便配模,PA66+GF30料,缩水1.006,产品后模需要人工放金属件,欢迎下载学习!谢谢!...
  • 本图是无阀过滤器WFL210-00设计图,产品应用于环保污水处理设备,图纸包括总装图,各个系统的总成图,各个部件图,下料图!另外所有设备的材料表清单一一例出!是多年的生产用图,可编辑参考!建议你打开图
  • 双联过滤器是也称双联切换过滤器。它是由两台不锈钢过滤器并联而成,具有结构新颖合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点,应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。...
  • 用于反渗透膜系统进水前的保安过滤,此过滤器单个可安装7芯30寸长的滤芯,过滤处理量可达20m3/h。此组件由底架、进水流量监测、开关阀门、排组阀组及出水管路组成,三个并联结构,可两个同时使用,也可两用
  • 洁净过滤器设计教程
    包括过滤器的作用和分类,面速和滤速,效率,阻力,容尘量等主要特性指标计算,过滤器的串联效率计算,使用期限计算等。
  • 袋式过滤器应用案例
    精密注塑机循环冷却水过滤方案 袋式过滤器典型应用案例
  • 过滤器设计的指导说明
    该文主要介绍在过滤器设计中该注意的事项及设计要点。

阅读下一篇

商用空调系统中换热器的技术分析

     换热器是商用空调系统的核心部件,其性能直接影响到空调系统的制冷量、能效比和运行稳定性。本文将重点探讨商用空调系统中换热器的作用、类型、结构及特点,为商用空调系统的节能高效运行提供参考。

回帖成功

经验值 +10