土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 泵的吸入和排出管路的配置安装要求

泵的吸入和排出管路的配置安装要求

发布于:2024-12-26 13:13:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]

泵的吸入和排出管路的配置安装要求。

GB50275-2010风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范中:

C.0.1、泵的吸入和排出管路的配置,应符合下列要求:

1、与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承;(见图片)

2、吸人和排出管路的直径,不应小于泵的入口和出口直径;

3、吸人管路宜短,并宜减少弯头;

4、当采用变径管时,变径管的长度不应小于管径差的5倍~7倍;

5、泵的吸入管道的安装,应符合图C.0.1所示,不得有空气团存在。当泵的安装位置高于吸入液面时,吸入管路的任何部分均不应高于泵的入口;水平吸人管道应向泵的吸入口方向倾斜,斜度不应小于5‰;

6、高温管路应设置膨胀节;

7、阀门应按工程设计图要求设置;

8、两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀。




  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发

    谢谢分享 资料有用

    2024-12-26 22:58:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线槽的安装要求

母线槽的安装要求。 GB50303-2015电气工程施工质量验收规范中: 10.2.5、母线槽安装应符合下列规定: 1、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m-0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。 2、母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。

回帖成功

经验值 +10