土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外用水量就是25L/S的多层办公楼,消防用电负荷等级?

室外用水量就是25L/S的多层办公楼,我说其消防用电达不到二级负荷,朋友说25L/S也得按二级负荷
大家怎么说?

全部回答(1 )

  • 生酱规范图集库

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)10.1.3 条规定,该多层办公楼室外用水量25L/S,他的消防用电可按三级负荷供电。>25才是二级。
    当采用自动启动方式时,应能保证在 30s 内供电。如果我的回复还满意,请采纳,谢谢。

    10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
        1 建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;
        2 一类高层民用建筑。

    10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
        1 室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);
        2 室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
        3 粮食仓库及粮食筒仓;
        4 二类高层民用建筑;
        5 座位数超过1500 个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,任一层建筑面职大于3000m2 的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑。

    10.1.3 除本规范第10.1.1 条和第10.1.2 条外的建筑物、储罐〈区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。