土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中置柜断路器隔室设计

中置柜断路器隔室设计

发布于:2024-12-24 15:10:24 来自:电气工程/断路器

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]


对于国内应用的KYN28型中置柜,触头盒、导轨、活门机构等等尺寸规格基本上都是固定的不变的,因此开关柜结构尺寸也基本不变。


而为了满足特殊应用需要,如国外项目要求17.5kV开关柜,那么我们现在使用的触头盒就不能满足17.5kV要求的雷电冲击耐受电压95kV的要求,95kV比国内12kV要求的75kV高20kV,而采用24kV要求的125kV可以满足要求,但24kV尺寸庞大,有其是深度、高度,比柜外17.5kV开关柜宽深高600*1400*2200mm尺寸大了很多,很难被客户接受。 


通过优化绝缘件,可以使冲击耐受电压从75kV升高的95kV。采用后部安装螺栓固定的触头盒可以避免断路器触臂根部及梅花触头对于触头盒前部安装螺栓的放电。



 

由于触头盒不同,尺寸有所改变,就需要对开关柜设计,必要时需要更改开关柜前柜深度,以保证功能正常。

一是活门机构的正常打开和关闭,活门机构采用剪刀叉式结构,通过将水平方向的小尺寸位移转化为垂直方向的大尺寸位移,实现用很小的手车行进型材来获得活门板的放大行程、加速形成,即断路器活门推板在30mm的行程可以获得活门板150mm的行程,实现开关柜深度的最小化。

活门机构及活门板的位置非常重要,有些时候断路器手车推到试验位置,活门已经打开了一点,这是由于活门机构固定位置以及断路器手车活门推板的位置配合不好,导致干涉,一般来说,需要留有3~5个毫米的间隙,断路器摇进后活门板快速开启,这时需要调整活门推板位置向后,尽量留点距离。

留有的间隙也不能太多,太多会导致活门板还有打开就会和梅花触头相碰到一起,从而卡死或造成变形破坏。



活门推板调整要两侧同时进行,以保证同步动作,避免活门板倾斜卡死,上升或下降过程不能到位。


 

一般来说活门板需要与触头盒之间留有间隙,过小间隙可能导致活门卡死。原则上需要满足IP2X要求,即活门板与触头盒法兰面之间间距不大于12mm即可,同样过大的间隙可能增加前柜的深度。

活门板与触头盒的间隙,还决定着静触头的长度,静触头长度主要需要考虑咬合深度,即在工作位置断路器一次触头与开关柜静触头之间的配合距离,一般来说要求15~25mm。

另外还有要考虑绝缘距离,即静触头与活门板内侧之间的电气距离,这一点非常重要,距离过小会导致雷电冲击耐受电压试验失败,按照国内标准需要大于等于125mm。

根据一般抽出式断路器样本安装尺寸要求,活门打开距离需要至少37mm,因此决定深度时需要考虑上述尺寸。根据上述尺寸确定深度后,需要确保活门与断路器触头之间不会碰到,按照≥37计算缺陷率,优化设计尺寸已保证缺陷率最小。




当然也可以计算出触头咬合深度及其合格率。

 

    
  


  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    中置柜断路器隔室设计是开关柜设计中的一个重要环节,它涉及到电气设备的安装、维护和检修等方面。在设计中,需要考虑以下几个方面:1. 断路器的选择:根据开关柜的额定电流、短路容量等参数,选择合适的断路器。2. 隔室的尺寸:隔室的尺寸应根据断路器的尺寸和安装方式确定,同时要考虑隔室内部的空间布局和电缆敷设的要求。3. 隔室的防护等级:根据开关柜的使用环境和要求,确定隔室的防护等级,以确保电气设备的安全可靠运行。4. 隔室的通风散热:隔室内部的电器元件在运行过程中会产生热量,需要通过合理的通风散热措施来保证其正常工作。5. 隔室的联锁和闭锁:为了确保开关柜的安全操作,需要设置联锁和闭锁装置,防止误操作和事故的发生。总之,中置柜断路器隔室设计需要综合考虑多个因素,以确保开关柜的安全可靠运行。在设计过程中,需要严格遵守相关的规范和标准,并结合实际情况进行合理的设计和优化。
    2024-12-24 15:31:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电线路板坏了会导致高压输出吗?

漏电线路板上的一个零件被击穿,脱扣线圈也烧了,引起这些故障的可能性是啥?开关本身的质量问题还是外部有过压输入?当线路板的可控硅被击穿,有没有可能会从线路板取电的C相反流出一个过压?导致此漏电的出线端C相出现一个296V左右的相电压?            有电工提出这样一个分析,看看能否站住脚:发生漏电,漏电内部脱扣线圈通电,但机构联动出现问题不动作,长时间通电后,线路板上的单向可控硅损坏,当单向可控硅阳极与控制极短路时,相当于跳闸电子线路中的单向可控硅的控制极所联结的电阻、电容并联再与跳闸电磁线圈串联后接在交流220V经半波整流后110V的正弦波电源上,构成了LC谐振电路,谐振时产生高压,因漏电电源输入端220V接入压敏电阻10K471(470伏*0.64=300.8V,误差10%),故此相电压控制在296V左右,所以导致漏电断路器输出端两相电压AC220V,接入线路板的这相电压296V.   

回帖成功

经验值 +10