一、高压侧全堵
当高压侧完全堵塞时,制冷剂无法正常流动,导致堵塞点之前的管路温度升高,因为制冷剂处于高压状态。堵塞点之后的管路则保持常温,因为没有足够的制冷剂流入。这种情况下,空调启动后,由于制冷剂不能有效地循环,压缩机会尝试更加努力地工作来推动制冷剂,这会导致电流迅速增加,最终可能触发过流或过载保护机制。
二、高压侧半堵
如果高压侧部分堵塞,虽然制冷剂仍能通过,但其流量会受到影响。这将导致冷凝温度低于正常水平,并且空调的制冷效果也会降低。长期运行可能导致压缩机因过热而进入保护模式。
三、低压侧全堵
低压侧完全堵塞通常发生在毛细管或电子膨胀阀处。如果这些部件堵塞,开机后低压侧的压力会迅速下降至负压。如果堵塞的是截止阀,则压力会缓慢上升,因为截止阀并不像毛细管或膨胀阀那样精细控制制冷剂的流动。
四、低压侧半堵
在低压侧部分堵塞的情况下,特别是在毛细管或电子膨胀阀位置,会出现明显的温差,这是因为制冷剂流动受阻。常见的现象是在这些部位形成结霜,同时低压侧的压力会偏低。
五、常见故障现象
毛细管或电子膨胀阀结霜:这是由于制冷剂流动不畅,导致温度下降并结霜。
蒸发器局部结霜:同样是因为制冷剂流量不足导致某些区域过冷。 蒸发器、冷凝器堵的检测方法: 通过遮挡蒸发器的一部分,如果遮挡部分结霜而其他部分不冷,则可能是这部分管路堵塞。
大阀门结霜:这种情况可能表明蒸发器工作不正常或者制冷剂过多,低压侧压力偏低。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
消防验收中防排烟系统经常出现的问题来源:复合风管网 如有侵权,请联系删除 一、自然防排烟: 1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间: (1)未在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,或虽设置了可开启外窗但未设置在最高部位,或设置的可开启面积不足1㎡;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发