按《民用统一标准》中8.1.11 条第1 款,要求高位消防水箱最低有效水位应
高于其所服务的水灭火设施,而建筑专业希望高位消防水箱放在屋顶层,与屋顶风
机房(设有消火栓、喷淋)位于同一建筑高度,是否可以?
全部回答(3 )
按理来讲水箱最低有效水位必须高于屋顶风机房的喷头及管道,否则仅靠稳压泵不能起到火灾初期快速出水的作用,此时可考虑将水箱间设在风机房的上方来解决静压问题。但国内部分地方关于消防疑难问题的解答,如福建则允许仅靠稳压泵供水而不考虑水箱静压要求,由于仅属于地方政策非该地项目建议谨慎参考
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵。部分建筑的排烟风机与排风风机的合用机房与消防水箱间在同一个平面上,应设置喷淋系统时,也应满足此要求。