通知
某地下发通知,要求各事业部核查是否有底板止水钢板朝下的行为,大家怎么看?
发文
各事业部、各位同事:
近期,省厅对我司进行了全面检查,同时新区也出台了相关规定,明确指出底板止水钢板应设置为盆式朝上。为确保工程质量和符合规范要求,现就此事项作出如下通知,请各事业部、各位同事务必注意并遵照执行。
一、设计明确
在设计图纸中,必须明确底板止水钢板的盆式朝上设置要求,确保在施工过程中有明确的指导和依据。
二、规范依据
国内外相关规范中并未明确提及“止水钢板应朝向迎水面”的要求。然而,对于止水钢板做成盆式的做法,GB50108《地下工程防水技术规范》中已有明确出处及说明。
根据GB50108《地下工程防水技术规范》第5.1.10条,中埋式止水带施工应符合以下规定:止水带应固定,顶、底板内止水带应成盆状安设。
三、条文解释及施工要求
中埋式止水带施工过程中,常存在顶、底板止水带下部混凝土不易振捣密实、气泡不易排出以及混凝土凝固时产生的收缩易使止水带与下面混凝土产生缝隙等问题,从而导致变形缝漏水。
为解决上述问题,规范中规定顶、底板中的止水带应安装成盆形。这一做法有助于消除止水带下部混凝土不易振捣密实的质量隐患,提高施工质量和防水效果。
盆式止水带的设置方向应为向上,以达到消除气泡、确保混凝土振捣密实的目的。然而,目前大部分设计院在底板后浇带中将止水钢板设置成开口向下,这一做法与规范要求相悖,应立即予以纠正。
四、执行要求
请各事业部、各位同事在接到本通知后,立即对设计图纸进行核查,确保底板止水钢板的盆式朝上设置要求得到明确体现。
在施工过程中,严格按照规范要求执行,确保止水带安装正确、施工质量符合要求。
对于已发现的设计或施工问题,请及时向相关部门汇报并采取纠正措施。
源自 | 土木吧
如有问题 请联系删除!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发