防空地下室战时水池是否要求设置为独立结构的形式?与平时生活饮用水水池和消防水池的怎样平战结合?合用水池时相关管道防护方法有哪些?

全部回答(2 )

  • yj蓝天

    需要独立设置。合用是管道防护应满足《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)相关要求

    2024-12-13 08:12:13 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    我觉得这取决于具体情况。一般来说,防空地下室战时水池是需要设置为独立结构的形式的,这样可以提高水池的防护能力,保证战时水池的安全。但是,在某些情况下,也可以根据实际情况进行调整,比如水池位于地下室的最底层,且水池的顶板能够承受战时的荷载,那么水池也可以不设置为独立结构的形式。关于具体的规范规定,我记得在《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)中有相关的规定,具体条文是:“3.2.1 防空地下室战时使用的水池(箱),应设置在防空地下室的防护区内,并宜与主体结构脱开。”
    2024-12-12 17:30:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。