土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防空地下室战时供水管与市政给水管的连接需采取什么措施?

 防空地下室战时供水管与市政给水管的连接需采取什么措施?

全部回答(1 )

  • yj蓝天

    穿过人防围护构造的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护构造的管道,均应采取以下防护密闭措施:
    (1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
    (2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。思索到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,倡议参照消防请求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。
    当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向分歧。目前消费的防爆波阀门只要防冲击波的作用,而无法避免核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独运用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护请求。
    (3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护才能和抗压才能。
    除此之外,人防工程排水系统与堵漏有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深普通不要小于0.8m,尽量避开紧缩系数大的土壤,也能够起到防护作用

    2024-12-13 08:18:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10