土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 几个常见钢结构节点的错误做法

几个常见钢结构节点的错误做法

发布于:2024-12-12 15:48:12 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:亨瑞老于

[复制转发]

本文转载自 公众号:亨瑞老于的结构设计
近日学习北京市建筑设计研究院编著的《结构施工图常见问题图示解析——钢结构》,书中提到的几个常见钢结构节点的错误做法和问题解析值得学习,因此特意摘录出来,分享给大家。
一、
问题说明: 抗震区高层建筑梁柱刚接节点,柱内加劲板( 隔板 )厚度与梁翼缘厚度相同,不满足规范要求。
问题解析: 考虑到板厚存在的公差,以及板件连接存在偏心,根据《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第8.3.6条要求,梁柱刚接节点应在梁翼缘的对应位置设置水平加劲肋(隔板),对抗震设计的结构,水平加劲肋应比梁翼缘厚 2mm。

二、
问题说明: 梁柱铰接节点处,梁端与柱外皮间隙5mm 偏小。
问题解析: 梁柱铰接连接时,应注意避让连接板与柱之间的焊缝,以保证连接板与钢梁腹板贴合密实。当连接板与柱身采用双面角焊缝连接时,预留的避让间隙可按连接板厚度的0.7倍考虑。

三、
问题说明: 图示主次梁刚接节点处,在箱形主梁内对应次梁下翼缘的位置未设置加劲肋,不能满足受力有效传递。
问题解析: 当按刚性连接设计时,在箱形主梁内对应次梁翼缘的位置应设置加劲肋,以保证传力的可靠性及主梁节点局部稳定性。

四、
问题说明: 次梁与主梁铰接连接节点处螺栓排数过多,设计不合理。
问题解析: 当次梁与主梁铰接节点处螺栓连接长度过大、排数过多时,螺栓受力状态将不均匀,端部螺栓受力较大,易首先破坏。建议采用双剪板连接,不仅减小附加偏心距的不利影响,也可有效减少螺栓数量。

五、
问题说明: 钢梁与混凝土墙、柱连接时,连接板螺栓孔宜采用长圆孔。
问题解析: 考虑到混凝土结构施工误差,宜采用具有误差调节的连接节点形式,如于钢梁腹板上开长圆孔。此时连接节点的高强螺栓承载力设计值,应按照《钢结构设计标准》GB50017-2017第 11.4.2条要求进行折减。
注意铰接节点计算螺栓时,应计入附加弯矩 M=Ve,其中e为螺栓群中心至主梁腹板的距离,并宜计人最大调整距离的影响。

六、
问题说明: 梁翼缘板厚度20mm,与牛腿翼缘板的对接焊缝采用单面剖口形式不利于焊接质量的控制。
问题解析: 当钢板厚度>16mm时,现场对接焊缝宜采用双剖口对接焊缝,以减小现场焊接量,有利于控制焊接质量、减小焊接残余应力和变形。

七、
问题说明: 主桁架竖腹杆与下弦杆连接节点,仅在下弦杆件对应竖腹杆轴线位置设置一道加劲肋,未对应竖腹杆的翼缘布置,传力不直接、不可靠。
问题解析: 应对应竖腹杆翼缘位置布置竖向加劲板,以保证传力的连续性及可靠性,同时也有利于节点区域的局部稳定性。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个常见钢结构节点的错误做法

本文转载自 公众号亨瑞老于的结构设计 近日学习北京市建筑设计研究院编著的《结构施工图常见问题图示解析——钢结构 》,书中提到的几个常见钢结构节点的错误做法和问题解析值得学习,因此特意摘录出来,分享给大家。 一、 问题说明: 抗震区高层建筑梁柱刚接节点,柱内加劲板( 隔板 )厚度与梁翼缘厚度相同,不满足规范要求。

回帖成功

经验值 +10