甲方群群友提问:咨询大家一下,七氟丙烷储瓶是否属于压力容器,应该多久检测一次,对检测单位有什么资质要求?

机电君A:问下当地特检所,直接打电话,看地方要求。市场监管也可以问下。

机电君B:特检院属于第三方有资质就好。

提问群友:问了当地市监局特设科,不在特种设备系统里边备案的他们不管。意思就是不属于。

机电君C:推荐 3 年或 5 年,一般没有行业或者上级单位检查要求,很多都没检过。

提问群友:嗯,找检测单位问了一下,都说是三年但是没见书面要求文件,问了一下还不少钱,感觉在扯淡,大队不来检查估计都没人看。网上说的依据都是TSG23-2021 气瓶安全技术规程,但是根据特种设备监察总局的说法,该规范不适用于消防气瓶。


总结:根据自愿实施的团体标准T/CPQS XF010-2024《气体灭火产品灭火剂充装及产品核验技术要求》明确,对IG01、IG100、IG55惰性气体类,其基准瓶5年检验一次;对全氟己酮系、七氟丙烷、二氟一氯一溴甲烷、三氟一溴甲烷等气体灭火产品其基准瓶5年检验一次;对IG541惰性气体类气体灭火产品或高压二氧化碳气体灭火产品,其基准瓶3年检验一次。

然而根据最新的国家标准GB25972-2024《气体灭火系统及部件》 8 使用说明书章节,新增要求包括灭火系统使用容器和气瓶的定期检验要求。 因此气瓶定期检验要求参照说明书即可。


  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    根据《气瓶安全监察规程》规定,盛装一般气体的气瓶,每五年检验一次;盛装惰性气体的气瓶,每二年检验一次。而在《二氧化碳灭火系统设计规范》中提到,储存装置的储存容器与灭火剂输送管道组件应定期进行水压强度试验和气压严密性试验。因此,我觉得对于气体灭火储瓶的检测时间,需要根据具体情况进行判断。
    2024-12-12 16:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块