来源:公众号中科仙络
数据中心存放着大量电气设备,电线电缆分布复杂,一旦发生火灾,后果不堪设想。
数据中心消防系统主要包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防稳压系统、消防增压系统、防排烟系统、应急疏散设施和灭火器等。
作为初步灭火设施,消防系统要做好定期的检查和保养,确保能够第一时间监测到温度、烟雾异常,及时报警,控制住早期火势。
01
火灾自动报警系统
火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警控制器、报警装置、消防控制设备等组成。
产品图片来源:青鸟消防
1
常见故障
(1)火灾探测器误报或不报:自然老化、灰尘等颗粒物过多、传感器物理损坏等会影响探测器对火灾信号的精确感知能力,发生火灾时,如果没有发出报警信号,后果不堪设想
(2)手动报警按钮故障:超年限使用或人为损坏会导致按钮故障,无法及时传达险情
(3)报警主机死机或通信中断:电源故障、通信接口故障等原因会造成报警主机死机或通信中断,无法正常处理与探测器、其他联动设备的数据传输,影响整个报警系统的有效运行
(4)线路故障:线路老化、破损、接头松动或氧化等会引发线路故障。线路短路容易导致报警系统出现火灾误判,断路则会造成报警盲区,接触不良会影响信号传输的稳定性
2
主要维保内容
(1)月度维保内容
清除烟感、温感探测器和手动报警按钮表面灰尘,检查功能是否正常
采用喷烟雾模拟火灾测试时,应抽查不少于5%的探测器、手动报警按钮、破玻按钮,确认报警主机能收到反馈信号
清理报警主机通信接口的污垢、氧化物,检查连接的网络线缆,紧固松动的接口
检查消防电话插孔及固定话机是否齐全
(2)季度维保内容
清洁电源模块,更换老化组件,保持报警主机电源的稳定性
检查火警在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型并发出警报,能否准确联动相关消防设备
当消防泵和喷淋泵启动时,检查消防控制中心能否显示其动作信号,自动状态下,消防控制中心能否控制其启动和停止
(3)年度维保内容
对探测器进行灵敏度测试,及时更换老化的探测器
每半年检查并清洁线路接头,可以涂抹防锈剂等预防氧化、腐蚀,每年实施一次全面的线路老化检查
清洁、保养报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件
每年进行一次强切非消防电源功能试验
3
注意事项
(1)在进行探测器报警功能性试验时,当进入配电室、电池室等重点、高危区域,烟温试验器尽量保持竖向操作和移动,首端和末端要在视线范围内,禁止横向持握移动,避免触碰到任何与消防测试无关的电线电缆、网线、电气设备等
(2)寒冷季节,在数据(模块)机房内测试机械排烟系统时,要及时恢复排烟口,停止机械排烟风机,以免造成低温告警
(3)在进行"切除非消防电源"和"关闭影响数据(模块)机房内温度的防火阀"这两项能直接影响机房业务的消防联动测试时,要严格实施以下防护措施:
通过火灾报警控制器对设备进行屏蔽操作
现场对设备进行物理隔离,比如将切电控制模块的输出线拆除,接在临时的继电器上,这样既可以做模拟切电测试,也可以防止模块报故障
02
自动喷水灭火系统
数据中心的自动喷水灭火系统主要分为湿式系统、预作用系统和水喷雾灭火系统。
湿式自动喷水灭火系统由喷头、湿式报警阀、水流报警装置、供水设施、管道系统等组成,管道内始终充满有压水,主要保护疏散通道和部分非重要区域。
预作用喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀组、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件等组成,通常安装在严防管道漏水及系统误喷的忌水场所,在数据中心中,主要保护疏散通道、辅助区、行政管理区等。
水喷雾灭火系统由开式水雾喷头、雨淋阀组、过滤器、供水管道、水源、供水设备等组成,通常安装在火灾发生后火势发展迅猛的特别危险场所,在数据中心中主要防护柴油发电机组和日用油箱间。
1
常见故障
(1)喷头堵塞或损坏:供水杂质累积、外部碰撞、系统压力异常等会导致喷头堵塞或损坏、喷水角度及范围发生改变,容易延误灭火时机
(2)管道堵塞或漏水:水质问题、内部部件损坏、连接松动、密封不严等会造成管道堵塞或漏水。管道堵塞会使管道内径变小、水流不畅,漏水可能会损坏设备和电气线路,严重时还会引起火灾
(3)系统压力过高或过低:管道、喷头、稳压泵、气压罐等故障会导致系统压力异常。压力过高会增加管道、喷头等部件松动、破裂的风险,导致漏水。压力过低会触发压力报警、缩小喷水的覆盖范围,无法有效抑制火灾
(4)消防水泵故障:启动控制电路故障、接口损坏、机械故障等问题会造成水泵无法启动或异常运行,导致喷水系统缺水、无法灭火,水泵异常振动或发出异常声响会加剧系统其他部件的损坏,增加维护成本
2
主要维保内容
(1)月度维保内容
对喷头进行外观检查和清洁,当有损坏时,及时修理或更换
检查管道内部部件,清洗更换滤网,检测密封性是否良好
对稳压泵开展性能测试,检查气压罐是否有变形、泄露迹象
检查消防水泵接合器的接口及附件,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全
消防水泵应每月启动运转一次,如果是自动控制启动,则应摸拟条件启动运转一次,确认无故障
检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备,及时处理故障,并保证消防用水不被挪作他用
检查电磁阀并进行启动试验,动作失常时及时更换
(2)季度维保内容
检测系统供水水质,根据结果采取对应的处理措施
检查水泵轴承润滑情况、磨损程度,防止机械故障的发生
对报警阀旁的放水试验阀进行供水试验,验证供水能力
检查确认室外阀门井进水管上的控制阀门处于全开启状态
(3)年度维保内容
按照操作流程拆卸喷头,检查、清洁内部滤网、喷孔
每半年检查管道连接部位是否紧密,每年进行一次系统换水或管道冲洗,去除杂质
每年进行一次系统压力测试
每年测定一次水源的供水能力
每两年检查一次消防储水设备
3
注意事项
(1)消防水泵的启动和停止测试:启动前要观察系统管道压力,如果是末端不出水测试,只在消防水泵房内小循环出水测试,要做好阀门隔离工作,防止系统管网超压
(2)水喷雾灭火系统远程和联动启动维保测试要做好以下防护措施:
关闭系统侧信号蝶阀,防止有压水误充入系统侧管网造成误喷
拆下测试区域所有的雨淋报警阀组的第三腔泄水电磁阀,严格检查,不要漏拆
测试区域的雨淋报警阀室必须留人观察
消防水箱
03
气体灭火系统
气体灭火系统主要由探测系统、控制系统和喷洒系统三个部分组成,比较常用的灭火系统为IG541管网式气体灭火系统和外贮压式七氟丙烷气体灭火系统。前者以氩气、氮气、二氧化碳三种气体组合成的混合气体为灭火介质,后者以七氟丙烷为灭火介质。
外贮压式七氟丙烷气体灭火系统
图片来源:正天齐
1
常见故障
(1)灭火剂泄漏:管道或阀门等部件磨损、密封损坏会造成灭火剂泄漏,不仅导致储存灭火剂无法达到灭火浓度,而且可能危害人身健康、损坏设备
(2)系统误喷:控制线路信号错误、控制器错判火灾信号、探测器误报警等可能导致系统误喷,释放的灭火剂会腐蚀设备、导致短路
(3)钢瓶泄漏和破裂:碰撞挤压、高温导致气压升高、压力表松动、单向阀损坏等容易引发钢瓶泄露或破裂。钢瓶泄漏会导致灭火剂储存量不足,钢瓶破裂会使灭火气体瞬间大量泄漏,破裂产生的碎片还会伤害操作人员和设备
2
主要维保内容
(1)月度维保内容
检查设备工作状态正常与否,管网、设备是否有泄漏现象
检查控制线路连线、仪表指示正常与否
日常巡检注意监测钢瓶温度,发现温度异常,应立即查找原因并处理。每月检查确认钢瓶安装牢固、无破损,检查校准压力表
(2)季度维保内容
检查灭火剂储存容器的阀门,确认连接部件牢固、密封垫片完好
对控制器进行功能测试,确认能正确地接收、处理火灾信号,并启动灭火程序
检查钢瓶上的单向阀、安全阀等是否有损坏、堵塞或泄露
测试火灾警报装置的声光显示,检查所有手动/自动转换开关和启动/停止功能
(3)年度维保内容
清洁系统控制器,清洁保养内部电器元件
确认灭火剂输送管道和支架、吊架固定无松动,如果管道有破损与堵塞情况,应进行吹扫和严密性试验
3
注意事项
(1)手动或者联动模拟启动气体灭火系统时,务必将测试层钢瓶间内的所有N2启动瓶的电磁阀全部拆除、防护保险销全部插入,并确认机械应急保险销全部在位。其他非测试楼层钢瓶间内的所有N2启动瓶应将防护保险销全部插入,并确认机械应急保险销全部在位,可以有效防止气体灭火系统误动或误喷
(2)当部分气灭钢瓶压力表显示欠压时,可以逆时针旋转压力表螺母来检定,结束后顺时针拧紧螺母,防止缓慢泄压
(3)气灭防护区一般设置有灾后清空系统,用来排出灾后的七氟丙烷和氟化氢,日常维保要重点关注防火阀的关闭功能和开启性能。寒冷季节建议关闭灾后清空系统管道上的防火阀或风量调节阀,防止造成低温告警
0人已收藏
4人已打赏
免费3人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
信号防雷器安装:准备工作+安装过程一、信号防雷器安装前的准备工作 1.选型确认 在安装之前,首先要根据被保护设备的类型、工作电压、工作频率以及接口类型,选择合适的信号防雷器。确保防雷器的参数与被保护设备相匹配,比如电压保护水平(VPR)、最大持续工作电压(UC)、插入损耗等。 2.阅读说明书 仔细阅读防雷器的安装使用说明书,了解产品的安装要求、接线图、安装注意事项等信息。 3.安全措施 确保作业环境安全,穿戴好个人防护装备,如绝缘手套、防静电手环等,以避免静电对电子设备造成损害。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
回复 举报