土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 110kV变电站控制电缆编号原则

110kV变电站控制电缆编号原则

发布于:2024-12-11 10:29:11 来自:电气工程/电站工程

来源:电力合伙人

|

作者:电力合伙人

[复制转发]



表1 度量电缆时各种附加长度

序号

附加长度的项目名称

长度(m)

1

电缆头的制作

0.5

2

电缆头盒的制作

0.5

3

检修电缆头用的预留量

1

4

检修电缆头盒用的预留量

1

5

由地平引至各设备的端头处

电动机

接线盒对计算地平的实际高度

配电屏

1(2)

车间动力箱(端子箱)

1.5(2)

(10kV开关柜)

(2)

控制屏或保护屏

2(3)

厂用变压器

3

主变压器

5

事故照明箱及站内消防

2

6

考虑上下左右转弯等所需预留量

总长的7%

备注:括弧内原表格未提供,为设计增加或修改。但根据国网公司“三节约”精神,以后设计建议采用原表格推荐的数据。


表2 控制电缆数字划分

序号

途 径

基本编号

可增加编号

1

主控制室-220kV配电装置

100~110

200~210,300~310

2

主控制室-6~10kV配电装置

111~115

211~215,311~315

3

主控制室-35kV配电装置

116~120

216~220,316~320

4

主控制室-110kV配电装置

121~125

221~225,321~325

5

主控制室-变压器

126~129

226~229,326~329

5.1

主控制室-变压器端子箱

126

226,326

5.2

主控制室-变压器调压

127

227,327

5.3

主控制室-变压器套管CT(包括变压器中性点套管及放电间隙CT)

128

228,328

5.4

主控制室-变压器通风控制箱

129

229,329

6

主控制室屏间联系电缆

130~149

230~249,330~349

6.1

用于6~10kV母线保护屏

145

245,345

6.2

用于35kV母线保护屏

146

246,346

6.3

用于110kV母线保护屏

147

247,347

6.4

用于220kV母线保护屏

148

248,348

7

220kV配电装置内联系电缆

150~159

250~259,350~359

8

35kV配电装置内联系电缆

160~169

260~269,360~369

9

10kV配电装置内联系电缆

170~179

270~279,370~379

10

110kV配电装置内联系电缆

180~189

280~289,380~389

11

变压器处联系电缆

190~199

290~299,390~399


表3 电压及线路特征符号

序号

电压及线路特征

符号

序号

电压及线路特征

符号

1

500kV

WU

6

6kV

L

2

220kV

E

7

低压厂用电

DC

3

110kV

Y

8

事故照明

SGM

4

35kV

U

9

直流220V

Z

5

10kV

S

10

直流24V、48V

ZR


表4 主要安装设备符号

序号

安装设备名称

符号

序号

安装设备名称

符号

1

1,2号变压器

1B,2B

12

调相机

TX

2

联络变压器

LB

13

蓄电池电缆

XDC

3

所用变

SB


蓄电池电缆(第二组)

2XDC

4

接地变

JB

14

母线

M

6

母线联络断路器

L


母线(10kV第二段)

2SM


110kV母联断路器

YL/145Y

15

电抗器

K

7

分段断路器(有电抗器)

KF


电抗器(10kV第二段)

2SK


10kV一、二母线间有电抗器的分段

12SKF

16

充电或浮充电设备

CF

8

分段断路器(无电抗器)

F

17

防误操作设备(五防)

WF


10kV一、二母线间无电抗器的分段

12SF

18

主变过负荷联切

BJH

9

旁路断路器

P

19

测控装置

CK


110kV旁路断路器

YP/146Y


220kV第一面测控柜

ECK1

10

电压互感器

YH

20

电压切换装置

YQ


110kV电压互感器(二段)

2YYH


10kV电压切换装置

SYQ

11

消弧线圈

X





35kV消弧线圈

UX





表5 全厂设备、母线设备的安装单位符号

序号

安装设备名称

符号

序号

安装设备名称

符号

1

中央信号

ZX

14

合闸小母线

HZ

2

同期装置

TZ


220kV合闸小母线

EHZ

3

辅助装置

FZ


10kV合闸小母线

SHZ

4

遥远测量装置

YC

15

电压小母线

YM

6

遥远控制装置

YK


110kV电压小母线

YYM

7

遥远调节装置

YT


35kV电压小母线

UYM

8

电能量远传

YM

16

信号小母线

XM

9

巡回检测装置

XC


220kV信号小母线

EXM

10

母线保护

MB


110kV信号小母线

YXM


220kV母线保护

EMB

17

加热小母线

J


110kV母线保护

YMB


220kV加热小母线

EJ

11

母线绝缘监察装置

MC


110kV加热小母线

YJ


35kV母线绝缘监察装置

UMC

18

全厂事故报警

SJ


10kV母线绝缘监察装置

SMC

19

计量装置

PJ

12

故障录波装置

GL


220kV计量装置

EPJ

13

备用电源自动投切装置

BT


主变计量装置

BPJ


110kV备用电源自动投切装置

YBT


110kV计量装置

YPJ


表6 机组和车间符号(变电所部分)

序号

安装设备名称

符号

序号

安装设备名称

符号

1

主控制室

ZK

5

综合楼

ZHL

2

单元控制室

DK

6

生产办公楼

SBL

3

网络控制室

WK

7

行政办公楼

XZL

4

泵房

F

8

检修楼

JXL


生活水泵房

SHF

9

通讯楼

TXL


消防水泵房

XFF





7 附录:关于控制电缆芯数选择

根据《电力工程电气设计手册-2(电气二次部分)》的数据,以及设计经验,考虑控制电缆一般都留有备用芯,不同芯数相同截面控制电缆芯数差别宜控制在3~4之间,相同截面控制电缆芯数差别过小可能使控制电缆型号过多而不利于订货和施工。因此,现确定控制电缆型号如下(直流、交流动力电缆另当别论。):

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×4

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×4

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×4

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×4

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×2.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×2.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×2.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×2.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-24×1.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-19×1.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×1.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×1.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×1.5

ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×1.5

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么要加快推进“风光”并网项目?

“绿色”是合理利用资源和保护生态环境,而“发展”是促进经济可持续发展。在绿色发展已成为我国经济发展主旋律的时代背景下,实现绿色发展理念,加快推进“风光”并网项目、对促进能源绿色低碳转型以及经济高质量发展、以及实现“双碳”目标具有重要意义。下面一起来了解,加快推进风能和太阳能发电的并网,有何重要意义?一、促进清洁能源发展风能和太阳能发电过程中不产生二氧化碳等温室气体,有助于减缓全球变暖,推动能源生产和消费革命。

回帖成功

经验值 +10