土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全员未对违规操作制止,被追究刑事责任。

安全员未对违规操作制止,被追究刑事责任。

发布于:2024-12-10 09:25:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2023年10月27日上午8:02分左右,山东省临沂市某工地一塔机拆 除过程中发生塔机倾覆事故,造成1人死亡、3人受伤,直接经 济损失约251万元。    

Part 1

事故发生经过

    2023年10月20日,山东某建筑工程有限公司李某联系张某(社会人员)后,张某联系临沂市某建筑机械租赁站陈某拆除塔机。10月25日,陈某联系临沂 机械安装有限公司冯 产业园园区10# 厂房进行塔机拆除作业。10月26日下午冯 安排李 负责塔机拆除。
10月27日上午7:00许,李 带着翟 、刘 、梁 、王   、黄 到达现场进行塔机拆除作业, 负责施工现场的安全 ,黄 、刘 、梁 、翟 负责塔机的拆卸,王 负责现场司索。
塔机基础有4个支腿,每个支腿上有4个地脚螺栓,每个地脚螺栓上有3个螺母。翟         用锤子对螺母进行敲击,拆除 16个地脚螺栓中13个最上部的螺母,西南支腿处3个地脚螺栓 上的螺母因敲击未松动未拆除(见附图)。
随后翟         、刘         、梁         、黄         攀爬到塔机上部, 梁         在操作室内,其余在塔机上部的人员对平衡臂尾部平 衡重进行拆除,将5块平衡重(2大3小)吊至地面,剩余2块 大配重保持平衡。上午8:00许,拆卸完部分平衡重后,黄         系着安全带走到起重臂中部位置,翟         、刘         位于塔机操作室下方平台,梁         在司机室操作塔机回转,起重臂由西南方向顺时针旋转至正西方向时,塔机由东向西自基础节根部整体倾覆。起重臂上的黄艳法、驾驶室内的梁士申、 驾驶室下方的翟         和刘         4人随塔机坠落至地面。
事故发生后,现场司索工王         立即拨打了120急救电话, 梁         、黄         、刘         、翟         由120送至医院进行抢救。9时13分黄某经抢救无效死亡。

Part 2

相关情况

事故塔机情况
2月23日,调查组到现场进行事故勘查,事故塔机已经分解、清理并转运至事故现场南边车间内。塔机基础节一角断裂,其他均为倾覆或分解造成的损伤,塔机基础节的结构形 式、结构尺寸、材料型号规格符合使用说明书规定。
塔机基础情况      
事故塔机基础完整,16根地脚螺栓完整无断裂情况,全 部向西轻微弯曲变形,中部螺纹有牙形剪切损伤。西南角留 存断裂基础节主肢,高度370毫米,断口未见材料缺陷,断口 形状符合弯曲断裂特征。断裂基础节处3根地脚螺栓留存螺母, 2根留存3个螺母,1根留存2个螺母,均已脱离基础节底板。
地脚螺栓配套螺母情况      
事故现场留存螺母8个,塔机存放场地留存螺母38个,其 中26个螺母存在螺纹牙形明显损伤。螺母规格一致,螺母侧 面标有规格标识“M48”。
地脚螺栓、螺母现场检测情况
现场检测地脚螺栓、螺母规格尺寸,事故相关单位负责 人现场见证并签字确认检测结果。螺栓、螺母检测数据证明 事故塔机所用地脚螺栓为M45螺栓,螺母为M48螺母。

Part 3

事故原因

    (一)直接原因

经调查,事故直接原因是:     塔机安拆作业人员在未拆除塔机上部结构情况下,违规拆除塔机地脚螺栓上部连接螺母, 造成塔机倾覆。
直接原因分析:        
1.事故塔机使用M45地脚螺栓、M48螺母,螺纹规格不匹 配,接触面积减少;螺距不同,螺纹不能全长接触,造成螺纹连接抗拉能力降低。
2.作业人员违规锤击拆除螺母,降低了承载能力,致使塔机回转增加的动载荷突破极限状态,造成拆除顶部螺母的地脚 螺栓螺纹连接破坏,塔机失去约束从底部倾覆。倾覆形成的弯曲应力导致塔机基础节西南角主肢断裂。
(二)间接原因
山东某建筑工程有限公司:无安全管理机构,未设置 专职安全管理人员;项目安全管理混乱,项目实际负责人无 建造师执业资格证书及建筑施工企业项目负责人(B类)安全 生产考核合格证书,未配置专职安全生产管理人员;在塔机 安装、拆除专项施工方案未审批情况下,由安装、拆除单位 进行塔机安装、拆除作业。
临沂市某建筑机械租赁站:材料进场把关不 严,提供的塔机地脚螺栓、螺母不匹配。
临沂某机械安装有限公司:法定代表人冯某无建 筑施工企业主要负责人(A类)安全生产考核合格证书;拆 除人员配备不足;       特种作业人员       无证上岗(梁         无证驾驶 塔机、翟某无证进行塔机拆除作业);塔机拆除作业未编 制专项施工方案,未按规定进行安全技术交底,作业程序与 塔机使用说明书不符;塔机拆除作业前未告知施工单位擅自 进行拆除;     现场安全员李 对违规操作未予以制止。

Part 4

建议移送司法机关处理人员

    翟某,临沂市某机械安装有限公司员工 , 违规拆除塔机地脚螺栓上部的螺母,对该起事故负有直接责 任。涉嫌重大责任事故罪,建议移交司法机关依法追究其刑 事责任,建议负责考核发证机关吊销其持有的《建筑施工特 种作业操作资格证》。

    ,临沂市某机械安装有限公司安全 员 ,现场拆除负责人,未履行安全管理职责,对作业人员违 规拆除行为未予以制止,对该起事故负有直接责任。涉嫌重 大责任事故罪,建议移交司法机关依法追究其刑事责任,建 议负责考核发证机关吊销其持有的《建筑施工企业综合类专 职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。