    在除尘系统管道上加装隔爆阀时,对加装位置有以下要求:


    1. 靠近潜在爆炸源位置
      • 一般应尽可能安装在靠近产生可燃粉尘的设备出口处。例如,在粉尘产生设备(如磨粉机、粉碎机等)和除尘管道的连接处安装隔爆阀。因为这些设备是粉尘爆炸的潜在源头,当设备内部发生爆炸时,隔爆阀能够在爆炸初期迅速动作,阻止爆炸火焰和压力波向管道系统的其他部分传播。
      • 对于输送系统,如果是斗式提升机等容易产生粉尘集聚和爆炸风险的设备,隔爆阀应安装在提升机卸料口与除尘管道连接处附近,这样可以有效防止提升机内部发生爆炸后火焰蔓延到相连的除尘管道。
    2. 在管道分支和汇合处之前
      • 当除尘管道有分支或者汇合时,隔爆阀应该安装在分支管道或汇合管道之前。这是因为在分支或汇合处,气流方向和状态会发生变化,容易导致粉尘的沉积和积聚,增加爆炸风险。而且一旦某一个分支管道内发生爆炸,隔爆阀能够防止爆炸波通过分支点或汇合点传播到其他管道,避免事故范围扩大。
    3. 远离通风设备和人员密集区域
      • 隔爆阀应安装在远离通风设备(如风机)的位置。因为如果隔爆阀安装在靠近风机处,当发生爆炸时,爆炸产生的火焰和压力可能会对风机造成损坏,而且风机的运行可能会干扰隔爆阀的正常工作。同时,也要避免将隔爆阀安装在人员密集区域附近。一旦隔爆阀动作,可能会产生一些碎片或者由于压力波对周围环境造成一定影响,远离人员密集区可以减少对人员的伤害风险。
    4. 安装在直管道段上
      • 隔爆阀最好安装在相对直的管道段上。避免安装在管道的弯曲、变径等复杂结构处。在直管道段上,气流比较稳定,能够保证隔爆阀正常工作。在弯曲或变径处,气流会产生紊流,可能影响隔爆阀的性能,而且这些地方容易造成粉尘的堆积,增加爆炸的潜在风险。同时,安装在直管道上也便于隔爆阀的维护和检修。