自喷规范与车库规范有点小冲突咋执行呀?机械车库让用快速响应喷头,但又怕冻,用的预作用系统,预作用系统又不能用快速响应喷头。
全部回答(5 )
现行《喷规》和《车库规》都没有要求机械车库必须采用快速响应喷头吧,倒是《喷规》有要求环境温度低于4℃的场所应采用干式系统(预作用),所以采用预作用即可,喷头可不选用快速响应喷头
看两个规法的颁布单位,那个权威执行那个