我公司有台2-8度的冷库,运行5年,系统低压一直在1公斤左右,降温正常,因为比正常低压要低,想解决问题,调节过膨胀阀,也更换过一个膨胀阀,膨胀阀开大一点,低压力在1.2公斤左右,压缩机结霜严重,吸气管也结霜,关小膨胀阀,低压在1公斤左右,压缩机和吸气管没有结霜现象,请教大神,到底哪里出现问题了,运行这么多年一直低压低,未能解决
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2024年12月10日
先看看低压管路是否畅通
可以把蒸发器(冷风机)的型号与压缩机的型号发出来看看
蒸发器(冷风机)与压缩机不匹配(大马拉小车),压缩机的制冷负荷大于蒸发器的制冷负荷
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
-
最佳答案
yj蓝天
2024-12-10 08:31:10
来自 PC
评论
举报
-
野人79
2024-12-11 16:41:11
来自 PC
评论
举报
-
野人79
2024-12-11 16:39:11
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年12月10日
先看看低压管路是否畅通
可以把蒸发器(冷风机)的型号与压缩机的型号发出来看看
蒸发器(冷风机)与压缩机不匹配(大马拉小车),压缩机的制冷负荷大于蒸发器的制冷负荷