土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是多少?

设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是多少?

相关规范依据呢?

全部回答(2 )

  • yj蓝天

    最大面积4000平米

    2024-12-05 08:27:05 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    我觉得设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是 4000 平方米。这是根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967-2014 中的 5.1.1 条规定的,当设置自动灭火系统时,防火墙间的最大允许建筑面积可增加 1.0 倍,所以防火分区面积最大是 4000 平方米。
    2024-12-04 11:00:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

回帖成功