建筑电气中的配电箱图部分解读
首先,我们来看一下总图
红色框框表示一个配电箱,里面装着电气元件,断路器等。
下面分部分解读:
第一部分:此部分是配电箱的进线,表示电源的由来。
第二部分:此部分是配电箱的参数
Pe设备容量,Kx需要系数,Pjs计算容量,Ijs计算电流,cosφ功率因数
第三部分:此部分是主开关
第四部分:此部分是电气火灾探测
R圆圈处,电气火灾探测器也叫剩余电流式火灾探测器,用于探测电气线路中的漏电流大小,接于探测模块(如图中的PMC),后再连接至主机。
第五部分:此部分是分开关
第六部分:RT18熔断器 DG浪涌保护,并且浪涌接地。
浪涌的作用简单直白的理解就是释放掉过电压,熔断器的作用是对浪涌损坏而发生故障进行保护,避免事故扩大。
第七部分:这部分表示的是回路数,回路1,回路2,回路3等等
比如:照明分支,用WL1,WL2,WL3表示
第八部分:这部分表示配电箱出线回路所用的电线,线径大小,还要敷设方式。
第九部分:这部分表示要接的负载和功率
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
家用电器烧了,谁的责任最近碰到一件事,一别墅出现家用电器烧了,损伤近10万,主要是空调电源板电阻炸了,智能灯具开关内的电阻也炸了。具体情况如下:20241018上午11:27业主反馈表箱内一台四极的漏电开关跳闸,11:56装修负责人通知物业合闸送电,下午13:45装修工进场发现智能灯具开关冒烟后切断室内总闸。15:30-17:00装修公司负责人和装修电工到现场,合闸室内总闸(通电前没有做相关检查),由于现场没有相关的检测工具,包括检查故障时专业电工没带工具到现场,关总闸后第二天检查。10.19日上午9:10装修公司带高级电工会同业主检测,室内总闸进线端及表箱漏电开关(总闸)出线端其中两相电压AC220V正常,一相电压296V异常,表箱总闸进线端电压正常。10:30分物业电工到场后连续操作合分三次后合闸表箱漏电开关后,测得进出线电压正常。按表箱漏电试验按钮,漏电不动作,后更换总开送电后检修,发现连接到某一相的电器全部损坏,其他二相上的连接电器正常。更换下来的表箱漏电打开后发现,漏电开关部分正常,漏电部分发现线路板可控硅击穿,脱扣线圈烧了。 表箱原4P的漏电更换了正泰的4P小型。电器烧掉的线路为馈线箱的L3,L3的电源来自室内总表箱的L2,而这个L2进线端为红线,电源来自表箱总开的A相。原表箱漏电的线路板脱扣器线圈取电为漏电的C N相。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发