土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的箱形柱,灌混凝土时,怎么爆管了?

钢结构的箱形柱,灌混凝土时,怎么爆管了?

发布于:2024-12-03 15:05:03 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构

|

作者:双无余

[复制转发]


本文转载自 公众号愚公解构

作者:双无余

引言

从前面一篇聊台湾箱形钢梁文章(   台湾的箱形钢梁,为什么采用了这种独特的构造形式?   )的留言中,摘录了两位读者的留言内容,一位读者写一个简短的留言:

“为什么?因为不会偷工减料。很单纯也很简单”——张老师

另外一位读者写了一个包含很多内容的留言:

“箱形截面是现实中质量里偷工减料的重灾区。主要体现以下方面的质量问题:1.内隔板,端头封板材质降低,厚度降低。2.内隔板双面电渣改成单侧电渣,甚至有些单位电渣焊位置只有衬垫,根本不焊,电渣焊衬垫尺寸普遍偏小,非电渣焊侧的内隔板与柱壁的焊缝很多就是角焊缝,无法达到全熔透。3,封头端板不进行端铣且与壁板的坡口焊熔深不够,甚至端板厚度也不够。4,4块壁板之间的主焊缝无论是节点区域还是非节点区域,坡口角度不够,熔深不够。5,根据钢标和施工规范,内灌混凝土的箱型柱,4个角部的主焊缝,应为一级全熔透,很多构件根本不是,甚至也有现场灌浆柱子角部爆裂。以上问题都有实际照片。”——R老师

一短一长,其实都在说一个同样的事情: 钢构件的加工质量问题 ,在具体的工程项目中,大家或多或少都会遇到。我们就展开聊一聊这个箱形柱存在的问题。先是箱形柱的组立最基本的规范要求,再一一对着问题照片说一说。

箱形柱的组立要求

《高钢规》JGJ99

第8.4.2条中规定: 箱形柱角部的组装焊缝一般应采用V形坡口部分熔透焊缝。组装焊缝厚度不应小于板厚的1/3,且不应小于16mm,抗震设计时不应小于板厚的1/2。

当梁与柱刚性连接时,在框架梁翼缘的上、下 500mm(柱宽≥600mm,取600mm)范围内,应采用 全熔透焊缝

“全熔透” 指的是在焊接过程中,不仅仅是焊剂融化,还把基材的金属也熔化进去了,两个金属完全融合,确保接头的强度。

《钢结构焊接规范》

第5.6.1条中规定: 焊接箱形组合梁、柱的纵向焊缝,宜采用 全焊透或部分焊透 的对接焊缝;要求全焊透时,应采用衬垫单面焊。

上文中提到的全熔透焊缝,是几级焊缝呢?一级还是二级?

《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901

第5.2.3中规定, 矩形钢管构件纵向的角部组装焊缝应采用 全熔透一级焊缝 (这个仅是针对灌混凝土的)

《BIAD建筑结构专业技术措施》

箱形柱壁板间组合焊缝 焊接要求 焊接质量等级 检验方法 检测比例
框架梁柱节点区及框架梁
上下各500mm范围内
坡口全焊透 一级 超声波 100%
柱接头上下各100mm 坡口全焊透 一级 超声波 100%
全焊透区以外四角 坡口部分焊透 二级 超声波 20%

这里的箱型柱没有灌混凝土,也是提出了一级的质量等级要求。

评定等级与检测等级

设计说明中的 焊接质量等级一、二级, 除了检验百分比的要求不同外 在检测报告中其实还有对应具体的 评定等级(I、II、III、IV) 检验等级(A、B、C) 。在《钢结构焊接规范》有给出一张具体要求的表。

箱形柱爆管

有以上内容的铺垫,我们再来看这张现场工程的照片,一般钢柱,都是三层一节进行加工、现场安装的。一节钢柱、两层钢梁和楼板板可能都施工完了,这样一灌混凝土,下面的箱形柱的壁板就这么爆开了,如果这种焊缝问题是普遍存在的,这三层算是报废了。可想而知,损失是有多么地严重!

这个焊缝,根据《钢-混凝土组合结构施工规范》5.2.3的条文,要得到全熔透一级焊缝的要求。看裂开的两块钢板,完全没有按照规定来做,剖口没有,更别提全熔透焊了。再看这些实际工程中发现的问题照片。

如读者留言所说 “箱形截面是现实中质量里偷工减料的重灾区” ,当四块钢板都盖上,喷上防锈漆以后,基本上靠肉眼已经看不出太多的区别了。在经历的具体工程中,这些质量问题被检查发现后,都会有严格地监督整改;问题严重的,即便是已经安装上去,也是要拆下来的。

小结

以上图片中的问题,集中体现 在横隔板、组立焊、电渣焊 等方面,在上海地标《钢结构制作与安装规程》DG/TJ08-216-2016的附录中有给出非常详细的箱形柱焊接工艺,后面我们在对照上面的图片逐个聊一聊。欢迎大家一起交流讨论。 非常感谢热心读者提供的素材!

  • 钢结构工程中的形柱柱脚设计
    钢结构工程中的箱形柱柱脚设计
  • 钢结构形柱与梁异型节点破坏机理的试验研究
    在钢结构箱形柱与梁异型节点试验研究的基础上,对此类节点的破坏特征及影响因素进行分析,提出了此类节点的破坏模式。对节点破坏模式和荷载-应变滞回曲线的比较分析表明,异型节点的破坏模式主要是节点域小核心区发
  • 回油防止爆管的电液驱动箱,图纸是介绍的一套的回油防止爆管的电液驱动箱,用于各类动力传输转向和启动机构设备,辅助使用,包含结构齐全,有结构总装成型图,控制阀体,部件零件明细,机箱结构图,密封部件,详细的
  • 形柱与工字梁制作工艺
    在这里找不到的箱形柱工艺,我去其它网上找到了,跟大家分享
  • 计算钢结构的小软件,供大家分享!
  • 直口多连的炉灌结构,图纸是介绍的一套的直口多连的炉灌结构,结构内容包含详细的结构总装图,壳体结构图,接管机配套明细表,搅拌口连接,口部结构图等等,图纸是CAD绘制 ,结构 详细,尺寸参数及各种外协件明
  • 混凝土结构的收缩及控制
    混凝土材料从成型至整个工作过程会不断发生体积变化,这对结构产生不利影响,如何控制混凝土的收缩以保证结构的耐久性,这具有十分重要的工程意义。
  • 混凝土结构的设计原理
    本资料为混凝土结构设计原理PPT,内容包括: 第一章 绪 论 第二章 混凝土结构材料的物理力学性能 第三章 按近似概率论的极限状态设计法 第四章 受弯构件正截面承载力计算 第五章 受弯构件的斜截面承载
  • 钢管混凝土结构的浅析
    目前,在建筑结构中应用比较普遍的柱结构主要有钢筋混凝土,型钢混凝土和钢结构等。衡量一种柱构件技术上的优越性可以总体上从考察以下几个指标来进行,即构件截面尺寸和自重、抗震性能、耐火性能和施工性能等
  • 混凝土组合结构的研究
    本资料为:混凝土组合结构的研究,名师著作,内容详实,可供参考。
  • 混凝土结构的无损检测
    摘要:在工程中既方便又便宜的混泥土检测方法---回弹法,根据检测结果客观的评价结构在使用期内是否安全可靠。
  • 钢骨混凝土结构的应用
    摘要:本文介绍了钢骨混凝土大梁在深圳世贸中心大厦裙房中的应用和计算,为大跨度SRC梁的应用提供依据,可供工程设计人员参考。
  • 混凝土结构、砌体结构、钢结构的现场检测
    本资料为混凝土结构、砌体结构、钢结构的现场检测,主要内容: 从结构检测的方法入手,重点阐述混凝土结构、砌体结构、钢结构的现场检测内容、一般要求及相应的检测技术。 本章共84页,欢迎阅读。
  • 一套钢结构车间工装存放箱,底部带有轮子可随意移动,中间带有分隔板,两侧均可放置工件,上面有盖板,可以锁住,本套存放箱可以承载500斤,SW2020版本,供参考使用。...
  • 钢结构的平面内稳定(童根树
    本书通过简单模型系统地阐述了判断结构稳定性的基本原理、方法和过程,通过压杆弹性稳定性的研究,介绍了轴力作用后构件刚度的变化,介绍了钢结构构件截面的弹塑性性能,截面发生塑性流动的现象,压杆弹塑性失稳的数
  • 钢结构的检测和加固
    本资料为钢结构的检测和加固,主要内容: 钢结构的破损 钢结构的检测 钢结构加固基本原则 钢结构的加固方法 钢屋架加固
  • 钢结构的常用连接方法
    掌握钢结构常用的连接方法、特点及应用范围;了解对接焊缝的工作性能,掌握对接焊缝的计算方法;了解角焊缝的工作性能,掌握角焊缝的计算方法,理解各构造尺寸限制的意义;了解焊接应力、焊接变形的形成原因,了解减
  • 钢结构的楼梯设计模型建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯、自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工
  • 钢结构的楼梯设计模型焊接钢楼梯以支点少,承重高,造型多,技术含量高著称。不易受立柱,楼面等结构影响,结实牢固。焊接楼梯的钢板均经过调试准确焊接而成,因此踏板装上以后前后左右均一致水平。而且所有材料配件
  • 钢结构的排屋设计模型这是一款钢结构的排屋设计模型图,钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、

阅读下一篇

钢结构的箱形柱,灌混凝土时,怎么爆管了?

转自公众号:愚公解构 引言 摘录 箱形钢梁文章里 两位读者的留言内容,一位读者写了一个简短的留言: “为什么?因为不会偷工减料。很单纯也很简单”——张老师 另外一位读者写了一个包含很多内容的留言: “箱形截面是现实中质量里偷工减料的重灾区。