雨水管道因为高程问题一段做在了路床中,目前施工单位反应,虽然雨水管覆土满足规范要求,但处于路床中的管道附近,路床无法机具压实,请问大神们有什么办法吗?如果是包封必须要配筋么?因为加配筋造价会超预算?求教

全部回答(2 )

  • 青春年少

    如果我的回复对你有帮助,请采纳我的答案,谢谢。

    如果是雨水口连接管可以按照图集和验收规范,从严采用C25混凝土包封。



    如果是主管,一般采用钢筋混凝土包封,需要配筋。

    2024-12-04 17:01:04 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    和甲方、监理沟通一下,看看他们的意思

    2024-12-03 07:57:03 来自 PC 评论 举报