《气体灭火系统设计规范》
3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1 最大保护高度不宜大于6.5m ;
2 最小保护高度不应小于0.3 m ;
3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m ;
4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m 。
3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离 不宜大于0.5 m 。
地板下管网及喷头安装
防护区架空地板内喷嘴安装
顶板下管网及喷头安装
0人已收藏
1人已打赏
免费7人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 718 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句气体灭火喷头安装 了解了 感谢分享
回复 举报
谢谢楼主的分享!
回复 举报