土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖初期常见问题分析及解决措施!

供暖初期常见问题分析及解决措施!

发布于:2024-11-27 11:21:27 来自:暖通空调/采暖供热

来源:空调制冷网

[复制转发]

正式供暖快有一周时间了,热与不热的零零碎碎将人性演绎的淋漓尽致,这也许就是所谓的冷暖生活吧!

      就从近几日处理完毕的问题说起吧!

      问题现象1: 某住宅小区一期共六栋高层,最高楼栋33层,二次网以16层为界分为高低两个区,共用一个换热站,今年为第二年供暖,供暖启动后其他楼栋流量富余但不均匀,最高楼栋热计量间流量可达80m3/h,供回水温差不到3度,室内温度最高达26度,其中一栋楼的高区流量仅为18 m3/h,室内温度22度,流速缓慢,流量不足,引发业主不满。

       处理经过: 知道情况后,第一反应为热计量间主管道过滤器堵塞导致热水循环不畅进而引起流量不足。因为今年是热力公司实行直管到户的第一年,管网维护为热力公司具体负责,随即告知热力公司应清洗过滤网,热力公司在没有确认原因的情况下告知是采暖管道堵塞导致流量不足,成功的将锅甩给了开发商并将所谓的各楼栋流量分配情况告知业主引发业主不满。经过多次和热力公司确认,过滤器已经拆除清洗过,很干净,排除了这个最大的可能,已经供过一次暖的管道能有什么问题呢?引发人的深思。其次想到的水利不平衡导致的流量分布不均,随机告知热力公司要根据今年的暖气费收缴情况和每栋楼二次网的路由情况调节每栋楼的 平衡阀 开度,将流量均匀分布到各楼栋,一番操作后,流量略有改善,上升至26 m3/h,但远没有达到预期流量,难道真的是管道哪里出了问题,供回水接反?哪个阀门未完全开启甚至坏掉?总不能是挖眼三通孔开小了吧!各种疑虑接踵而来!经过10多个小时的检查实验,逐个阀门关闭开启,听声音,看流量,甚至把平衡阀拆掉进行了检查都是没有任何问题的,供回水压差也正常,难不成真是主管道堵塞?职业生涯中还从来没遇见主管道堵塞的情况,并且去年用过一年,所以我坚信管道是没有问题的!那到底原因出在哪?让人无从下手。被逼无奈只能联系第三方检测公司第二天上仪器检测,给第三方讲完系统情况和前一天排查的情况,结论和昨天一样,楼上立管肯定是好的,问题应该就在热计量间到车库主管道这个范围内。在关闭过滤器前后阀门的过程中,检测公司认为两个阀门位置声音有异常,怀疑是两个阀门附近的管道有堵塞。我果断断定,会不会是脏东西太大,堵在了过滤器的法兰口处,清洗过滤网时如果不手伸进去摸一下是发现不了问题的,十年前就曾遇见过这样的问题。随即关阀、排水、拆过滤器,打开过滤器以后过滤网被一个更细的钢丝网堵得死死的!热力公司不是清洗过过滤网吗?一直说的都是清洗过,很干净,还有业主说他看见过!这原因不就是最开始的那个过滤网堵塞的判断吗?搞不清楚他们是真清洗了还是假清洗了,这就是所谓的清洗过很干净吗?网子一取,阀门一开,水流声那听起来叫一个畅快啊!流量一下子就上来了,我和施工方的负责人相视一笑,满脸的无奈!这是最好的结果,也是最坏的结果!花钱费时间,最后竟被一个未验证的“谎言”折腾的来来回回,于是就有了朋友圈的这段感叹!

      问题现象2: 某住宅小区二期共14栋高层,最高楼栋33层,最底楼栋11层,二次网以16层为界分为高低两个区,共用一个换热站,今年为首年供暖,入住率较低,特别是11层的楼栋每个单元仅入住4、5户左右,有业主反馈家里供暖后地暖盘管噪音较大并投诉到热力公司,热力公司查看后告知是管道接反或盘管施工有问题导致噪音较大。
       处理经过: 了解情况后第一反应为流量过大导致的水流速太大导致,随即根据入住情况调节热计量间的平衡阀,问题得以解决。
     问题现象3: 某单元底区业主反应户内分集水器下热上凉,供暖效果不佳,疑似供回水接反。
       处理经过: 经排查为热计量间前端与主管道碰口处接反,为减少倒管对其余楼栋的影响,制定了从热计量间倒管的方案,既施工方便又不影响其他楼栋的供暖。
      问题现象4: 部分住户热力公司开启入户阀后,户内热水未进户,室内温控阀未打开。
        处理经过: 告知业主如何操作温控面板打开电磁阀或拆除执行机构让电磁阀开至最大。
下面普及下供暖一管到户的一些知识:
供暖原理  
*  
一管到户供暖是由热力公司提供一次热源并通过管道送到换热站,并进入换热器内,通过换热器的热量传输,使小区供热管道内的水温升高,流入每家每户。热力公司的一次管网并没有与我们小区内的供热管网相连通,彼此相互独立的。被一次热源加热后的二次管网内的热水会在二次管网内不断的循环,以此来保证户内的供热温度。  
*  
根据相关规定,结合实际运行情况:一次管网设计供水温度为65-95℃,回水温度为45-75℃;二次管网供水温度为42-55℃,回水温度为35-45℃;地暖二次供水温度以45-50℃为宜,回水温度为35-42℃为宜;供热标准为户内18-22℃。  
*  
根据户型大小不同,户内二次供回水温差应为5-8℃,以7℃为宜,供水流量应处于0.4-1.0m3/h间。一次网供回水温差应控制在20-25℃内,压差应控制在0.5kPa以上,一次网流量应在8-10m3/万㎡间为宜。  
如何准确测量室内温度?  
*  
根据《住宅采暖室内空气温度测量方法》规定:日常室温监测时,测量点应设于室内活动区域,且距楼层地面高度700mm~1800mm范围内的位置。温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次取平均值。  
*  
日常室温监测是指供热企业及其他相关机构对住宅进行的室内空气温度抽测及定期巡检等室温测量。室内活动区域是指在室内居住空间内,由距地面或楼面100mm和1800mm,距内墙表面300mm,距外墙内表面或固定的采暖空调设备外轮廓线600mm内的所有平面所围成的区域。  
地暖不热常见问题及解决方法  
1 进水阀门、回水阀门没有打开。表现为地暖不热,分水器、集水器没有温度。  
解决办法: 进水阀、回水阀手柄保持与所在管道平行为打开状态,与所在管道垂直为关闭状态。
下图为所有阀门正常开启状态。
2 分水器上的温控阀没有打开。表现为:地暖不热。  
解决办法: 检测分水器顺时针方向为关小(数字0为最小),逆时针方向为开大(数字5为最大),建议一般调为最大。

 

3 分水器和集水器阀门未打开。表现为:有的房间热,有的不热。  
解决办法: 检测分水器和集水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。
4 地暖管里有气体。表现为:分水器和集水器个别管路热、个别管路不热,或地暖管里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。  
解决办法 :经常打开散热器上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。
5 主管过滤器被脏物堵死。表现为:家里的地暖一开始热,过一段时间多数房间地暖逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被脏物堵塞。  
解决办法: 找供热公司清洗过滤器。
6 受户型、外立面、窗户大小等影响,会造成同楼不同单元温度不同、同层不同温的现象。  
解决办法: 找供热公司调节压力流量,使各单元、每层各户温度平衡。
7 根据实际装修情况,可能造成室内供暖温度的不同,由于木地板和瓷砖的导热系数不同,采用木地板铺设较瓷砖铺设室内供暖温度一般低2-3℃;另外,家具摆设也会对室内供暖温度造成影响,影响地暖散热效果。  
解决办法: 可以将床、橱柜等家具垫高,留出大于15cm的散热空间。
最后再分享下二次网平衡与水力失调的知识:

1.什么是 供热 二网水力平衡和水力失调?


供热管网是一个复杂的流体网络系统,其水力平衡十分关键,决定着系统运行效果的好坏。水力平衡不仅能节约资源、能源,还是实现供热系统安全可靠运行,提升供热质量的重要环节。
供热管网通常分为一次管网和二次管网,一次管网联通着热源厂锅炉或汽轮机与小区换热站高温侧,运行温度相对较高,多数供热企业在一次管网的安全运行和输配调节方面投入了大量资金和精力,使得管网设备和运行管理水平得到很大发展和提高。
二次管网联通着小区换热站低温侧和用户室内的暖气设施,通常为暖气片或者地暖,运行温度相对较低。但是因为系统数量庞大、情况更为敏感和复杂,在二次管网调节与运行方面,水力失调问题还比较普遍且难以实现平衡。
二次管网水力失调最直观的表现,各个环路的流量输配不均衡,致使各个用户的室温冷热不均,距循环泵较近的室温偏高,用户被迫开窗散热,大量热能流失;距循环泵较远的用户却因室温偏低经常投诉,甚至拒交采暖费。另外一些问题也和水力失调密切相关,例如,系统在大流量小温差的工况下运行,锅炉或换热器等热源设备难以达到其额定出力,投入运行的设备超过实际负荷的需求,水泵的工作点偏离高效区,能量输配效率低,无法进行整体调控和节能运行,燃料和输热电能的消耗过高等等。如何克服水力失调,实现供热管网的水力平衡,改善供热质量一直是供热行业所面临的问题。


2.我国供热管网水力平衡现状汽车露营


我国北方城镇建筑取暖面积约150亿平方米,南方供暖区域有从秦岭-淮河一线向南推移的趋势。同时,国家对清洁取暖提出了更高要求。在此背景下,二次网水力平衡调节成为集中供热的首要工作。  
目前,大量供暖企业已实现换热站无人值守,一次网水力失调得到很好的控制。但二次网系统复杂,大部分企业仍在使用关断阀门代替调节阀门。理论上讲,自力式平衡阀、手动调节阀在水力计算完善,运行工况偏离设计工况不大的前提下,可以很好的解决水力平衡问题。  
但老旧小区原始设计资料不足,更换或加装热网平衡装置又需要较大投资,供暖企业改造热情不高;部分新建小区用户私改户内散热设施,导致系统运行工况偏离设计工况,造成按设计工况安装的平衡装置失灵、闲置。  
综上,通过平衡装置解决二次网水力平衡问题虽有可行性,但并未大范围推广,而操作人员对该问题认识不足,水力平衡工作繁琐导致二次网水力失调问题一直困扰着供暖企业。


3. 常用的二网水力平衡调节的方法


3.1粗调法      
(1)全开系统所有阀门,用便携流量计测量循环泵出口总流量,调节变频器调整系统总循环流量到设计流量的1.1倍。  
(2)以换热站为基准,由近及远,最近的支线、用户,将其过渡流量调到设计流量的80-85%,较近的支线、用户,过渡流量调到设计流量的85-90%,较远的支线、用户,过渡流量调到设计流量的90-95%,最远用户不予调节。  
粗调法调节速度快,可以在冷态运行中完成大面积水力平衡调节。供暖后,再辅助以温度调节法,能取得很好的效果。
3.2回水温度平衡法      
根据散热器散热量计算公式:Q=CGΔt,(其中Q:散热量;C:水的比热容,常数;G:通过散热设备流量;Δt:供回水温差)  
当实际流量大于设计流量时,供回水温差减小,回水温度高于规定值,当实际流量小于设计流量时,供回水温差增大,回水温度低于规定值。只要将回水温度调节到相等,就可以达到均匀调节的目的。  
供暖后,员工携测温装置,逐单元测回水温度,并根据结果调节出口阀门开度,隔一段时间,系统再平衡后,进行下一轮调节,直到用户水力平衡为止。
上述方法缺点:
1、只有热运行后才能调节;  
2、每次调节后都要等一段时间,系统再平衡后才能进行下一轮调节;  
3、对供热半径大的小区,近端水力失调严重的时候,效果不明显。  
4、测温装置受操作影响大,但方法简易,对人员要求不高,使用工具简单,投资费用低,可在整个采暖期进行操作。
3.3比例法      
当用户系统阻力系数一定时,系统上游端的调节,将引起用户流量成比例变化。也就是说,当用户阀门未调节时,系统上游端的调节,将使用户流量的变化遵循一致等比失调的规律。  
该种方法每组需要配备流量计2台,笔记本电脑1台,操作人员3名,对讲机若干。
(1)全开系统所有阀门,用便携流量计测量循环泵出口流量,调节变频器调整系统总循环流量到设计流量的1.1倍。
(2)利用便携流量计测量FA,FB,FC支线流量。  
(3)计算各支线的水力失调度x  
xi=Gi/Gi’ i=1.2.3  
xi—— 支线序号  
Gi——支线中实测流量,m3/h  
Gi’——支线中设计流量,m3/h  
(4)对水力失调度按从大到小排序,作为调节顺序。枝状管网未进行初调节时,近端用户的水力失调度大于1,远端用户的水力失调度小于1,一般都从近端支线开始调节。在本例中,从A支线开始调节  
(5)支线内用户的平衡调节  
1)首先测量被A支线内各用户的流量,并计算水力失调度,以水力失调度最小的作为参考用户。  
2)从调节末端用户A1开始,调节FA1,将A1的水力失调度调节到A3水力失调度的95%。  
3)调节A2的平衡阀,使A2和1的水力失调度相等,在调节FA2时,保持对A1的流量监测,但不对阀门调节。  
4)始终以A1为参考,按步骤(3)的方法,依次调整A3,A4的水力失调度。  
5)A支线内部调节完毕后,按上述方法依次调节B,C支线。  
(6)支线之间的平衡调节  
(1)重新测量各支线流量,并以水力失调度最小的支线作为参考。  
(2)从末端支线开始调节,调节Fc,使C支线水力失调度调节到参考值的95%。  
(3)采用和5中一样的方法,调节FB,FA,最终使三条支线水力失调度相同。  
(7)调整水泵频率,使整个管网的水力失调度x=1。调节工作完成。  
此方法缺点:  
1.人员要求高,调节速度不快,对于熟练人员,预先做好准备工作的前提下,调节10万平的小区要2到3天。  
2.设备基本为进口,昂贵,当大范围应用该方案时,需要2到3组人同时工作才能在供暖前期完成。设备投资不可小视,且要考虑大量进行测量工作时设备的探头损坏问题。  
3.管道保温需要清除,防锈漆要打磨掉,随身携带的工具多,管网锈蚀严重的流量数据读数不准。  
4.在测量读数时,静态徒手操作多,严寒期户外温度低,无法长时间测。  
5.不适用于同程式系统。  
6.对小区管网实际管网走向情况掌握要求较高。  
7.流量计前后直管段无法保障的情况下测量误差不可避免。
此方法优点:      
1.读数直观,调节阀门时能看到即时流量反应,比较精确。  
2.冷态运行就可以调节,供暖运行后工作量少,节能减排效果好。  
3.在供热半径较大的情况下,比例法仍可奏效。  

4. 水力失调的原因主要有哪些?


4.1本质原因
在某运行状态下供热管网的阻力特性不能与在用户所需要的流量下实现各用户管段的阻力相等,也就是我们通常所说的阻力不平衡。
4.2客观原因  
(1)供热管网管道规格的离散型,加上供热管网上各种设施的不规则性,使系统必须经过人为调节,才能实现水力平衡。目前,绝大多数的用户系统是 单管顺流式 采暖系统,缺少必要的调节设备。在供热管网设计时,通常所遵循的原则是,满足最不利点所必需的资用压头,这样就会使其他管段的资用压头都会有不同程度的富余量。在自然状态下来分配各个管段流量,必然产生水力失调。  
(2)在设计合理的前提下,施工质量控制是整个工程项目得以实现其投资效益重要环节之一,其着重表现在施工安装和施工验收阶段。由于材料供应不及、工期延误等缘故,施工队伍凭经验更改设计施工图,另外,技术工艺水平的高低,也决定了施工质量的优劣,例如施工中发生的偷工减料及大块杂物进入供热管网,形成局部阻塞。这些都直接影响着工程质量的保证,造成实际施工情况和理论设计之间出现较大偏差,水力失衡再平常不过。  
(3)循环水泵选择不当,流量、扬程过大或过小,都会使工作点偏离设计状态,从而导致水力失调。  
(4)系统中用户的增加或减少,即供热管网中用户点发生变化,要求各管段流量重新分配,从而导致水力失调。  
(5)系统中用户用热量的增加或减少,即用户的流量发生变化,也要求各管段流量重新分配,导致水力失调。  
(6)管网腐蚀结垢,增大了管网阻力系数,导致水力失调。  
(7)维修不及时。管网附件失灵, 阀门开度不能满足要求。  
(8)用户端不良操作。为一己私欲,个别热用户偷窃系统供热用水、擅自改动室内管线布置、擅自对室内的散热器加片等情况,这些都将增大管网的阻力系数,加大管路实际流量与理论设计流量的偏差,对供热管网的水力工况产生很大影响。

5. 解决水力失调的措施及思路


5.1设计方面      

(1)合理选择换热站循环水泵,尽量保证水泵运行参数与实际外网的阻力相匹配。  
(2)楼栋供暖入口或单元支干管或住户支管安装电动调节阀。此方案原理为回水温度法。  
1)回水管安装自带温度传感器的电动调节阀,阀门要求具备通讯功能;  
2)楼栋或单元供暖入口安装电动调节阀,实现楼间或单元间水平衡;  
3)安装户端智能调节阀即解决二级网水平失调又 垂直失调 问题;  
4)由云平台或控制中心统一设定参数,下发调节指令。  
(3)二网侧在各个楼栋单元热计量间内安装单元分布式循环泵结合自控系统进行调节。  
(4)换热站选址的时候,可以与开发商协商,在条件允许的情况下,尽量布置在小区的中心位置,保证各个支线的长度基本一致。
5.2施工方面      
(1)在设计合理的前提下,施工质量控制是整个工程项目得以实现其投资效益重要环节之一,其着重表现在施工安装和施工验收阶段。  
(2)由于材料供应不及、工期延误等缘故,施工队伍凭经验更改设计施工图。  
(3)另外,技术工艺水平的高低,也决定了施工质量的优劣,例如施工中发生的偷工减料及大块杂物进入供热管网,形成局部的阻塞。  
(4)供热管网随意翻身,而未设置排污、排气等装置。这些,都直接影响着工程质量的保证,造成实际施工情况和理论设计之间出现较大偏差,水力失衡再平常不过。
5.3运行方面      
运行调节过程中的水力失调现象,人为因素影响较大,系统在日常运行中必须加强管理,以保证供热质量,并使系统安全、经济地运行。系统运行过程中要严格按制度办事,避免管网系统因污物堵塞、“空气塞”、排污不及时等原因造成的水力失调。管网系统设立 巡回检查制度 ,以便及时发现系统不热、漏水和其他不正常现象。

来源:机电安装技术

  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    我觉得在供暖初期,常见的问题可能有管道漏水、暖气不热、室温不达标的情况。这些问题可能是由于管道安装不合理、散热器堵塞、系统水力失调等原因引起的。为了解决这些问题,我们应该采取一些措施,比如检查管道和散热器是否有漏水现象,清理管道和散热器的污垢,调节系统的流量和压力,保证室温符合设计要求。同时,我们也应该了解一些相关的规范规定,比如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),这个规范规定了供暖系统的水压试验、冲洗、调试等要求,我们在施工和验收时都应该按照这个规范来执行。
    2024-11-27 11:51:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵两联供

大家有家用两联共标准设计施工说明吗。

回帖成功

经验值 +10