机电人脉甲方群群友提问:弱电间需要加气体灭火吗?
提问群友:是消防第三方提的,按照答疑我们最高200m可以不设,但刚查了设计说明有写。
小编总结:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中8.3.1~8.3.5条针对需设置自喷的建筑,均有一句“除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列....建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。"
建筑内部的楼层强弱电井(间)一般认为是不适用于水保护或灭火的场所,且也不属于8.3.9条规定的宜采用气体灭火系统的“其他特殊重要设备室”,因此一般没有特殊要求仅设置灭火器保护。8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:8 其他特殊重要设备室。
8.1.2 建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃 烧特性环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应,满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要,并应有利于人员安全疏散和消防救援。
因此楼层强弱电间一般宜设置气体灭火系统,考虑到造价和维护,一般宜使用悬挂式干粉灭火装置。也可以根据各地消防规定,例如广东省就明确可以不设置自动灭火系统,仅250m以上建筑需设置。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
什么才是决定办公空调末端形式的第一要素?从最近遇到一个项目,拿地协议上明确该项目要采用地块的市政集中能源站系统,所以也就按此设计了,设置了换热系统,冷热源均从市政接入,可是项目目前已经封顶了,能源站系统还“八”字不见一撇,咋办?前期也没考虑备用方案,一下子蒙了。 ( PS:一般在拿地有明确要求使用市政能源系统的,是不得自建空调能源系统的,我们遇到另外一个使用区域冷源站的项目,连一些电气用房的分体空调都不让上,解释是说后期没法控制,如放开可能导致建设的能源站没人使用,造成资源浪费。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发