来源:老王和你聊电气
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对火灾报警系统设备的编码点数提出了明确要求。其中第3.1.5条: 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量 。
第3.1.6条: 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点 。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
接闪杆是什么东西?接闪杆的作用有哪些?一、什么是接闪杆? 接闪杆是一种垂直安装的金属杆件,通常由导电性能良好的材料制成,如铜、不锈钢或铝等。其顶端设计成尖锐或稍为钝化的形状,以便利用尖端放电效应吸引雷电。接闪杆通过底部的引下线与接地装置相连,形成一个完整的雷电流导流回路,确保雷电能量安全地导入大地,而不是通过建筑物或设备放电。 接闪杆的尺寸和安装高度依据被保护对象的尺寸、雷电活动频繁程度以及当地防雷规范来确定。在一些特定的应用场景中,接闪杆还可以设计成网格状或其他特定形状,以适应不同的防护需求,这被称为
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了火灾自动报警系统中编码点数的计算方法
回复 举报