土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁帮帮忙:桥架接地,采用镀锌扁钢,具体做法,图籍

谁帮帮忙:桥架接地,采用镀锌扁钢,具体做法,图籍

发布于:2008-04-23 15:19:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁帮忙解决下:桥架内通长敷设一根-25*4镀锌扁钢,并与接地网焊通.且桥架不得少于两处与接地干线可靠连接,具体的做法,有图更好,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 沙发
    设计规范可以明设接地扁钢干线;也可设置局部LEB与井内的设备联结。下部与基础接地网联结。不少于2处与桥架联结
    2015-02-06 13:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • peca
    peca 板凳
    桥架外壳不少于2出与扁钢焊通;扁钢在合适的地方与基础接地网联结,可以是柱内主筋等,不少于2处
    2008-04-23 18:06:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。