疏散指示灯、手报、广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机与消火栓箱,分别布置在车道两侧柱子上,布置时上下对齐,居中设置,不得重叠;广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机在面上部位置仅选二个设施,否则要分散在不同柱子上布置,见图1。错误布置,见图2
图一
图二
风管变径斜角设置位置,影响观感,见图1;利用柱子将风管变径斜角挡住,见图2;
图一
图二
支架在风管底边法兰周边无序设置,影响观感,见图1;利用风管角钢法兰作为支架,丝杆吊在风管角钢上(上部和下部错位吊),见图2;风管底边C型槽钢支架包住风管底边法兰,见图3;
图1
图2
图3
将风管内部支撑杆固定在C型槽钢上,再将C型槽钢吊在地库顶板上,见图4;在顶部法兰上加装镀锌钢板构件,吊装风管,见图五;支架固定螺丝遇到顶板钢筋时,利用导槽,将螺丝固定在导槽上,风管支架固定在导槽上
图4
图5
图6
风管下方喷淋头位置设在风管中部,不美观,也不经济,见图1;将风管下方喷头移至风管侧边安装,见图2;
图1
图2
风管穿越车道设置下喷头,下喷支管与线槽灯重叠打架,需绕开避让,见图1;车道上线槽灯电源环绕风管从上方穿过,风管下方设置装饰线槽,将下喷支管隐藏在装饰线槽内,喷头伸出装饰线槽
图1
图2
线槽灯支架细长,贴梁固定在顶板上,不美观,图1。线槽灯支架固定在梁底,或用长螺丝固定梁下,图2.
图1
图2
喷淋支管与照明线槽支架互相独立设置,不美观,图1;喷淋支管与照明线槽支架虽在一条线上,但支架外观不一致,影响观感,图2;喷淋支管与照明线槽共用纵向吊杆支架,黄金分割;喷淋支管穿梁侧加装饰护套,图3。
图1
图2
图3
喷淋支管与线槽灯共用纵向吊杆支架,若喷淋工作时,喷力很大,吊杆支架不够牢固;如采用角钢吊杆,则不协调、不美观,图1。将上部吊杆支架改为DN10无缝钢管,装配式安装,固定牢靠,喷淋头则不会晃动,图2.
图1
图2
排烟风管变径,其斜边靠着桥架与水管,影响观感,图1。风管单边变径,直线边与其周边的桥架、水管同侧,靠拢敷设,图2。
图1
图2
车位线槽灯与周边支架共用,光源不通透,图1 。车位上的桥架、水管各自设置支架,线槽与周边管线底部齐平,独立支架,灯光通透,图2。
图1
图2
单根水管和单根桥架过车道,穿梁敷设,图1。
图1
图2
车道线槽灯与车位线槽灯梁下连接,影响观感,见图1;连接线槽穿梁翻高,见图2。
图1
图2
地库冲洗水管与消防水管共用支架不美观,见图1;利用消防管道的共用支架内侧壁,进行固定,见图2.
图1
图2
车道上两条照明线槽之间相互连通数量较多,影响视觉效果和安装成本,见图1;利用强电桥架作为两条照明线槽连接的通道,采用JDG20镀锌钢管竖向连通线槽和桥架,镀锌钢管上部套丝,用螺帽将其固定在桥架(中部)上,实现减少线槽的连通段数量,提升视觉效果,节省安装成本,见图2.
图1
图2
车道上灯箱电源管线明露,影响视觉效果,见图1;车道上灯箱电源管道暗埋,或采用线槽从线槽灯专用回路引接
图1
图2
车道单根喷淋次干管支架用角钢材质,门型造型,不美观,见图1;车道上方单根喷淋次干管采用“工”字型支架,用抱箍倒钩,美观大方,见图2
图1
图2
管线转角处加装支架,影响观感,见图1;管线转角处弯头对齐,不设支架,管线美感尽显无遗,见图2
图1
图2
地库桥架翻弯,底部凹凸不平,影响观感,见图1;多根桥架汇总交叉处共用一个装饰桥架,见图2
图1
图2
桥架翻弯,底部凹凸不平,影响观感,见图1;利用竖向空间,隐蔽处理桥架连接,提升品质,见图2;
图1
图2
集中布置的消防管出现洞口,影响观感,见图1;地库桥架、消防管道交叉布设,底边平整,提升观感,见图2;
图1
图2
集中设置桥架、水管(中间无车位线槽灯时),尺寸大的居中,依次排布小的,分别向二侧展开,底边齐平,间距均匀,达到格栅吊顶效果。如果管线中间夹着线槽灯,线槽灯居中,管线从小到大向二侧展开.
图1
图2
地库水管、桥架没有全部做成共用支架,影响观感,见图1;地库水管、桥架做成共用支架,一条为8号槽钢,一条为4号C型槽钢,中间加设拉杆,见图2;
图1
图2
车位上方交叉管线,布置凌乱,见图1;通过上反部分梁高,车位上方管线错层紧贴布置,美观整洁,见图2;
图1
图2
地库洗地车,集冲、洗、收水功能于一体(图1),每个防火分区设一个集水坑,坑内设一台水泵,不设备用泵
图1
消火栓箱开门形式、箱门上字体布局及图案设计不美观,见图1;个性化设计消火栓箱开门形式、箱门上字体布局及图案,图2
图1
图2
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
支吊架制作安装工艺标准来源:网络整理,如有侵权请联系删除 标准参考图 标准要点: ① 支吊架钻孔、切割应该采用机械方式,不得采用气割与电焊方式。螺栓钻孔应该与螺栓大小一致。 ② 支架切割断面的毛刺应清打磨清理,切割与钻孔部位均应防腐处理。 ③ 支架末端螺栓孔边缘距支架边缘距离为螺栓孔直径的2.5倍。 ④ 管道卡螺栓孔间距应该事先放线确定。 标准参考图 标准要点:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发