土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁知道采暖用热镀锌钢管压力等级和壁厚壁厚的关系?

采暖用的热镀锌钢管压力等级1.0MPa壁厚是多少?压力等级1.6MPa壁厚是多少?

如果根据消防用热浸镀锌焊接钢管当系统压力小于等于1.0MPa时,可采用热浸镀锌焊接普通钢管;当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

采暖管道因为有温度要求,标准应该更严格,更厚。

全部回答(1 )

  • yj蓝天

    和管道直径大小有关,如:DN15-50管道,壁厚2.75,mm,DN65-100,壁厚:3.25mm,DN125-150,壁厚:3.75mm

    2024-12-03 07:49:03 来自 PC 评论 举报