1、高压泵压力报警:进口低压开关设定值为0.05-0.1Mpa,高压开关设定值依据水泵扬程来定,比如高压泵扬程为1.6Mpa,高压开关可设定为2.0Mpa。
2、pH值报警:对于进水设定酸、碱投加的系统,需要设定pH高低报警。
3、高温报警:对于有换热处理的系统需设置高温报警,膜的温度极限为45℃。反渗透清洗箱如若配加热器,需要设置高温报警。
4、给水硬度报警:在废水零排放系统常见,防止软化床硬度泄露,造成膜表面结垢发生。
5、ORP报警:反应水中的残余氯,正常运行建议150mV以内,报警值设置为200mV,达到250mV时停机。
6、加药箱低液位报警:加药箱液位低时及时报警,以免影响反渗透的正常运行。
7、浓水流量低报警:浓水流量低会加剧膜污染,需设置报警,满足最低浓水流量要求。
8、产水电导高报警:设置产水电导高报警,以便于运行人员及时查找原因。
9、压差高报警:压差高报警,及时查找原因,必要时进行化学清洗,防止压差过大损坏膜元件。
对于大型系统会设置完善的参数报警以保证运行安全,小系统可根据需求减少。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.28 万条内容 · 1440 人订阅
阅读下一篇
总氮超标后更换水样,污水处理厂员工被判刑十个月!近日,黑龙江省发布2024年第十一批环境违法典型案例(涉 “两打”专项行动案件),其中,佳木斯市某污水处理有限公司干扰自动监测设施排放水污染物案,该污水处理有限公司犯污染环境罪,判处罚金人民币20万元; 违法行为人 耿某犯污染环境罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币1.5万元。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报