土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机制冷量的计算与应用

压缩机制冷量的计算与应用

发布于:2024-11-19 10:26:19 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷空调换热器

|

作者:HETA

[复制转发]

     压缩机是制冷系统的心脏,其性能的优劣直接决定着制冷效果的好坏[1]。而表征压缩机制冷能力的核心指标就是制冷量。只有准确计算压缩机的实际制冷量,才能合理地配置冷凝器、蒸发器等换热设备,优化系统运行参数,最终实现制冷系统的节能高效[2]。因此,探讨压缩机制冷量的计算方法具有重要意义。



一、制冷量与制冷功率

   

1、 制冷量的定义  
制冷量是指在单位时间内,制冷剂从被冷却物体吸收的热量,简言之就是获得的冷量[3]。它的单位是W或kW,反映了制冷设备的制冷能力。对于压缩机而言,制冷量取决于压缩机的排气量、制冷剂的蒸发潜热等因素。
2、 制冷功率的定义  
制冷功率是指压缩机为实现一定的制冷量而消耗的电功率[4]。它包括主电机输入功率和辅助设备(如冷凝风机、输液泵等)消耗的功率。制冷功率的单位也是W或kW,体现了获得单位制冷量所需的能耗。
3、 两者的区别  
制冷量属于有用输出,而制冷功率属于能量投入[5]。两者的比值称为制冷系数(COP),是衡量制冷设备节能性的指标。在制冷量一定时,制冷功率越小,COP越大,表明效率越高。因此,应尽可能提高制冷量,降低制冷功率。


 
2、 压缩机制冷量的计算方法      
         
1、 理论排气量法  
理论排气量法是根据压缩机的结构参数和运行工况,直接计算压缩机的理论排气量,再结合制冷剂参数求得制冷量[6]。其计算公式为:
Q=V×ρ×ΔH
式中,Q为制冷量,V为压缩机理论排气量,ρ为吸气密度,ΔH为蒸发潜热。
以某活塞式压缩机为例,已知缸径D=80mm,行程L=60mm,转速n=1200r/min,吸气压力P=0.3MPa,吸气温度t=5℃,制冷剂为R22。代入公式可得:
V=πD2Ln/4=0.30m3/min
查R22热力性质表[7],在P=0.3MPa,t=5℃时,ρ=13.3kg/m3,ΔH=191.4kJ/kg。
则制冷量Q=0.30×13.3×191.4/60=14.6kW该方法操作简便,但未考虑制冷剂过热和体积效率的影响,误差较大。
2、 指示功图法  
指示功图能真实反映压缩机内部的压力-体积变化过程。在指示功图上,吸气和排气线所围成的面积与压缩功成正比,再除以压缩机排气量即可得到单位质量的制冷剂焓变,乘以质量流量即为制冷量[8]。具体步骤如下:
(1) 测绘压缩机的P-V指示功图;
(2)计算指示功图面积A和压缩机排气量V;
(3)查表获取制冷剂的蒸发潜热r;
(4)由公式Q=Ar/V计算制冷量。
例如,某涡旋压缩机在额定工况下的P-V。经测量计算,A=0.24J,V=0.15m3/min。该压缩机采用R410A制冷剂,查表得r=173.5kJ/kg。代入公式得:Q=0.24×173.5/(0.15/60)=27.8kW指示功图法能反映压缩机的实际工作状态,计算精度较高,但测绘功图较为复杂。
3、 热力过程法
热力过程法是根据压缩机进、排气参数及其热力过程,通过制冷剂的热力学计算求得制冷量[9]。以简单的理想循环为例,计算步骤如下:
(1) 测量并记录压缩机吸气压力P1、吸气温度t1,排气压力P2;
(2)查表获得制冷剂在吸气状态下的比焓h1,在排气压力下的饱和液比焓hf2;
(3)由公式Q=qm(h1-hf2)计算制冷量,其中qm为质量流量,可由压缩机排气量与吸气密度确定。
以某螺杆压缩机为例,测得P1=0.35MPa,t1=10℃,P2=1.52MPa,排气量为0.6m3/min。该机使用R134a制冷剂,查表可得:h1=408.89kJ/kg,hf2=281.35kJ/kg,吸气密度ρ=10.2kg/m3[10]。
qm=0.6×10.2/60=0.102kg/s,代入公式得:
Q=0.102×(408.89-281.35)=13.0kW热力过程法的精度介于前两种方法之间,但需掌握压缩机热力过程和制冷剂热力性质。


 
三、热力过程法计算优缺点      
         
1、优点:
原理简明。该方法基于压缩机的热力过程,利用进、排气参数和制冷剂的热力性质,通过热力学基本方程即可求得制冷量,原理易于理解和掌握。  
计算较便捷。与理论排气量法相比,热力过程法考虑了过热度和体积效率等因素的影响;与指示功图法相比,它不需要测绘复杂的P-V图,只要获取进、排气压力和温度等少量参数即可。因此综合来看,热力过程法在三种方法中计算最为便捷。  
精度适中。由于该方法基于压缩机的实际热力过程,计及了漏失、过热等影响,计算结果比理论排气量法更加贴近实际,通常误差在10%以内。虽然不及指示功图法精确,但对于一般工程应用而言已经足够。  
应用范围广。热力过程法只是一个总称,针对不同类型的压缩机(如活塞式、螺杆式、离心式等),可以建立不同的热力学模型,因此适用范围较广。而其他两种方法在适用对象上有一定局限性。
2、不足:  
依赖制冷剂性质。准确的计算结果有赖于制冷剂热力性质参数,如比焓、比熵、密度等,这就需要查阅大量的制冷剂热力性质表。当采用新型制冷剂时,由于缺乏性质数据,会给计算带来不便。  
难以精确描述压缩机内部复杂过程。压缩机内部充满了涡流、湍动、泄漏等复杂的热力过程,用简化的数学模型很难准确描述。比如泄漏损失很难定量估算,常用经验系数来近似表达,带来了一定误差。  
计算结果易受测量误差影响。压力、温度测量是否准确,直接关系到计算制冷量的可靠性。由于压缩机吸、排气状态变化剧烈,获得准确稳定的测量值有一定难度,测量误差会导致计算结果的误差。  
忽略了油的影响。压缩机内部普遍使用润滑油,由于油的存在,实际的热力过程会偏离理论模型。比如油的溶解会影响制冷剂的状态参数,油的循环会带走部分热量。但热力过程法通常忽略了这些影响。  
综上所述,热力过程法计算压缩机制冷量具有原理简明、计算便捷、精度适中、应用范围广等优点,但也存在依赖制冷剂性质、难以精确建模、易受测量误差影响、忽略油的作用等局限性。在应用时,应权衡其优缺点,并结合实际工况恰当使用。必要时,可将该方法与其他方法相结合,综合判断压缩机的实际制冷量。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调连接管能用不锈钢单接头吗

现在空调连接管的连接都采用铜制的单接头和铜纳子相连接想请问下为什么没有采用不锈钢材料的现在铜与不锈钢的焊接技术已经比较好了,铜管和不锈钢连接问题可以解决还有铜与不锈钢的异种金属生锈问题,也可以用热缩管防锈具体的推进难点在哪里呢

回帖成功

经验值 +10