土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 层间水丰富情况下基坑防水施工技术研究与应用

层间水丰富情况下基坑防水施工技术研究与应用

发布于:2024-11-19 09:45:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

 

1工程概况

本工程基坑南北长约203m,东西最宽约75m。基坑最大深度相对于±0.000m为14.8m。地下水控制主要采用三轴水泥土搅拌桩止水帷幕结合疏干井的止排水系统,槽内布置疏干井,井深18m,井管采用无砂混凝土滤水管,槽内疏干井需随土方开挖逐节摘除直至基底,后期再进行封闭处理。基坑上口以外的地面均进行硬化处理,同时设置排水系统,以防止外来水进入边坡,影响支护结构稳定。地下室建筑防水等级为一级,采用结构自防水与SBS卷材结合方式,卷材采用4+3双层SBS改性沥青聚酯胎防水卷材(热熔II型)。

2施工中的重难点

本工程在进行基础底板施工时,恰逢雨季刚刚结束,使得地下水位升高,从而导致层间水异常丰富。层间水随着坑壁流到基底,使基础垫层长期处于湿润状态。虽然设有降水措施,但层间水仍无法得到有效控制,导致防水施工作业无法正常进行。 若此问题不能及时解决,将无法保证按正常进度施工。 因此,成功解决层间水丰富情况下的基坑防水施工是保证施工工期和施工质量的重难点。

3实施方案比选

经过现场踏勘和会议商讨,并结合现场施工情况,提出以下施工方案。

方案一:投入4~5名工人,不间断地对基坑底部的积水进行清理,积水清理干净后及时进行基础垫层混凝土的浇筑,基础垫层终凝后进行防水施工。

方案二:在基坑下方满铺废弃的模板进行隔水,随后在模板上浇筑基础垫层混凝土,待基础垫层终凝后进行防水施工。

方案三:在层间土分界处有流水的位置设置水平和竖向排水沟,并通过排水沟将层间水引至坑底排水沟(排水沟内满铺碎石),通过坑底排水沟,将水排至疏干井,由水泵抽出至场外;随后满铺废弃的模板进行隔离,在模板上浇筑基础垫层混凝土,待基础垫层终凝后进行防水施工。

方案四:在层间土分界处有流水的位置设置水平和竖向排水沟,并通过排水沟将层间水引至坑底排水沟(排水沟内满铺碎石),通过坑底排水沟,将水排至疏干井,由水泵抽出至场外;在垫层施工前,坑壁和坑底排水沟位置空铺低档卷材,卷材采用热熔搭接,然后再施工垫层和防水层,实现坑下暗流、垫层干燥的效果。

对以上4种方案的人工、材料、质量和进度等进行综合分析,为保证垫层和防水的施工条件,最终确定采用方案四进行施工。

4层间水丰富情况下基坑防水施工

根据方案比选,确定层间水丰富情况下基坑防水施工工序为:在层间土分界处设置水平和竖向排水沟→将层间水引至坑底排水沟→层间水抽排至场外→排水沟位置空铺低档卷材→基础垫层施工→防水层施工。

本项施工技术属于建筑基坑领域,包括坑壁排水沟、坑底排水沟和疏干井。

坑壁排水沟包括沿层间土分界线开挖的坑壁水平排水沟和沿坑壁坡度方向设置的坑壁坡向排水沟,坑壁坡向排水沟与坑壁水平排水沟连通。

坑底排水沟包括沿基坑下口线设置的基坑下口排水沟和与基坑下口排水沟连通并伸入基坑中部的基坑中部排水沟,坑底排水沟内由下至上依次为碎石层、基础混凝土垫层和防水层。

疏干井设置在基坑中部,其内设置有将水抽至基坑外的水泵,基坑中部排水沟与疏干井连通。

(1)在层间土分界处设置水平和竖向排水沟。在基坑内层间土分界处有流水的位置,设置水平和竖向排水沟。基层侧壁水平排水沟宽100mm、深50mm,竖向排水沟宽200mm、深50mm。竖向排水沟将水平排水沟内的流水进行汇集,将层间水引至坑底排水沟(图1)。

图1层间水引流平面示意

(2)将层间水引至坑底排水沟。在基坑底部沿基坑下口线设置宽200mm、深200mm的排水沟。排水沟向疏干井位置0.5%找坡,并在排水沟内满铺碎石以保证排水的通畅。

(3)层间水抽排至场外。层间水沿侧壁排水沟经基坑底部排水沟流向疏干井后,由疏干井内设置的污水泵抽排至基坑外围的场外雨水沟。

(4)排水沟位置空铺低档卷材。在坑壁和坑底排水沟位置使用低档卷材进行空铺(图2),空铺范围为排水沟侧边向外400mm。卷材采用热熔搭接。将疏干井内设置的污水泵永久置于地下。

图2低档卷材空铺平面示意

(5)基础垫层施工。低档防水卷材空铺完成后,即可进行基础垫层施工(图3)。垫层下方设置低档防水卷材和排水沟,使层间水实现坑下暗流,达到垫层干燥的目的。

图3基础垫层施工示意

(6)防水层施工。待基础垫层干燥后进行基础防水层的施工。

5结束语

通过本项施工技术研究,采用在基坑侧壁不同土层分界线处开挖坑壁、坑底纵横向排水沟,在排水沟底部铺设碎石并铺设防水卷材,保证水在防水卷材底部流入疏干井内,防水卷材上方浇筑基础混凝土垫层,有效地保证了基坑垫层和防水层的施工。

   


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某软土地区深基坑支护施工方案设计

  1工程概况 本工程支护范围为某资源回收及废水处理厂。原场地主要为旱田、水田,已采用素填土进行整平。现场各个探测点的孔口标高为22.320~28.870m。该地区地形单位属于江汉冲积平原,地形比较平坦,部分区域因堆土而略有起伏。结构形式为框架结构,基础类型为预应力混凝土管桩基础。本工程±0.000m设计标高为24.300m,场地地面整平标高为–0.500(23.800)m。

回帖成功

经验值 +10