反渗透还原剂配制和投加的注意事项
一、配制:
1. 配药浓度:ρ(m/V)=1:10,即10L除盐水加1kg亚硫酸氢钠;
2. 一次配药量:以3~5天用量为宜,以低液位报警点以上的体积为准。亚硫酸氢钠每天的用量与每天测定的原水游离氯浓度成正比,计算公式为:还原剂用量(kg/day)=原水游离氯浓度(mg/L)×3×给水流量m3/h×反渗透运行设备套数n(1~3)×24h÷1000。
3. 还原剂的投加浓度:是水中游离氯浓度的3倍,游离氯的浓度应参考每天原水游离氯的测量值,为了保险起见,计算时以近期游离氯测定的最大值为准计算。或者和自来水厂联系,获取最大游离氯的数值;但业主必须定期监测游离氯,每班化验一次。当游离氯数值不稳定时,还应增加原水和反渗透进水游离氯的测定次数。
4. 保持药箱处于密闭状态,与氧气和其他氧化性物质隔绝。定期测量还原剂溶液的pH,当pH小于3时,排掉重配。
5. 加入水和还原剂,以搅拌器搅拌均匀、溶解,然后转入投加程序。二、投加:
1. 每次配药后,在启动加药泵之后,必须排净加药泵进药管中的空气,使计量泵进水管保持真空状态;
2. 计量泵投加量的计算:投加量(L/h)=原水游离氯浓度(mg/L)×N×给水流量m3/h×反渗透运行设备套数n(1~3)÷1000×10
3. 计量泵调节开度的设定:计量泵的最大流量为30.3L/h,投加量和最大流量两者的比值即为计量泵的开度。如果投加量=6 L/h,则有效开度为20%。由于还原剂计量泵为双调节泵,可将调节开度设为Stroke×Speed=40%×50%
4. 每班运行人员应注意观察并记录还原剂计量箱的液位变化情况,以保证实际加药量和计算加药量相符。
三、注意事项:
还原剂加药点之后的管道、系统容易滋生微生物,注意定期投加非氧化性杀菌剂DBNPA进行灭菌。投加方式分为冲击和连续投加两种方式:
1. 冲击投加:建议为冬季1月1次,春秋夏暂定为1月2次。投加浓度为100~200 mg/L,持续时间为1h。单套RO每次冲击投加的数量(kg)=200mg/L×给水流量m3/h×1h÷1000。为保证杀菌效果,应在反渗透低压冲洗时进行冲击投加杀菌。
2. 连续投加:投加浓度为~20mg/L。非氧化性杀菌剂的加药点在多介质过滤器之前的原水母管上。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
低温情况下如何保持污水处理系统的稳定运行(一)低温情况下如何保持污水处理系统的稳定运行(一) 一、温度控制 1. 保温措施 对污水处理设施进行保温处理,特别是在冬季气温较低的地区。可以采用保温材料对反应器、管道等进行包裹,减少热量散失。例如,使用聚氨酯泡沫、玻璃棉等保温材料,对露天的污水处理池进行覆盖,降低温度波动对微生物的影响。 2. 加热装置 安装加热装置,当温度过低时,对污水进行加热。可以采用热水循环、蒸汽加热或电加热等方式。比如,在小型污水处理系统中,可以使用电加热棒对污水进行局部加热;在大型污水处理厂,可以通过蒸汽管道将蒸汽引入反应器,提高污水温度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳反渗透还原剂配置的资料分析和总结,供大家学习和参考
回复 举报