土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 规范总结:双电源切换时间要求

规范总结:双电源切换时间要求

发布于:2024-11-12 11:59:12 来自:电气工程/电气资料库

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:老王和你聊电气

如有侵权,请联系删除

一、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:

11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:

1 双路电源自动切换时间不应大于2s;

2 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。


二、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019:

13.7.9当一级消防应急电源由低压发电机组提供时,应设自动启动装置,并应在30s内供电。当采用高压发电机组时,应在60s内供电。当二级消防应急电源由低压发电机组提供,且自动启动有困难时,可手动启动。


三、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

3.1.7 用于应急供电的发电机组应处于自启动状态。当城市电网电源中断时,发电机组应能在规定的时间内启动。

条文说明:3.1.7 本条规定了作为应急电源的发电机组自启动应符合的要求。应急发电机组是保证建筑物安全的重要设备,它的首要任务是在城市电网电源中断的应急情况下,能够可靠启动并投入正常运行,以满足使用要求。国家现行有关标准规定应急低压发电机组应能在30s内供电,应急高压发电机组应能在60s内供电。发电机组在30s内供电对于低压发电机组而言较易实现;但对于高压发电机组,由于需通过变压器将高压电源变换成220V/380V电源才能向设备供电,供电系统实现从启动到供电的时间将会长于低压发电机组,因此对高压发电机组是规定在60s内供电;另外高压发电机组供电系统的构成应简单、合理、可靠,且变压器不宜处在长时期不通电的状态。

当发电机组的启动时间不能满足应急用电设备允许断电时间时,尚需要另外设置UPS或EPS装置。



四、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

4.1.2 两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。

条文说明:4.1.2 建筑电气工程中特级负荷和一级负荷的用电设备是由两个及以上电源供电的,当一个电源发生故障由另一个电源供电时,切换时间需要满足用电设备允许中断供电时间的要求,否则用电设备不能正常工作,因此定为强制性条文。用电设备允许中断供电时间的要求是不同的,设计人员应根据用电设备的要求合理选择切换时间及切换装置。

应急电源的切换时间是指正常电源断电后,由应急电源为末端用电设备实现额定电压稳定供电所需的全部时间。应急电源的切换时间首先应满足相应工程建设项目规范的要求,项目规范未做要求的由设计人员根据项目工程的特性确定。


五、《建筑电气与智能化通用规范 》24DX002-1:

第37页

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地库充电桩的设计与安装

01  电动车位的安装方式 1.电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下: 1)  “预留安装条件”的要求:仅预留电力容量及设安装空间。 2)  “一次性配建”的要求:验收交付时,专用变压器及电缆桥架应敷设到位,根据地区及营销要求选择电缆、配电箱,充电设施的配置方式。

回帖成功

经验值 +10