GB 50661-2011 钢结构焊接规范

条文 5.7.4-2 :强调的是 梁的下翼缘与柱之间的焊接连接,上翼缘不是必须按此条文执行。

关于梁的下翼缘与柱之间的焊接连接,规范条文给出两个方法:

——无垫板单面全焊透 反面清根后封底焊

——加垫板单面全焊透 去掉垫板 打磨清除未熔合或夹渣等缺欠后,再封底焊

项目应用基本都是采用第二种方法,因为便于施工,但是衬垫去除的工作未见过有人执行,因为不便于施工。

结合条文说明及牛老师的解答,大概意思是:

北岭地震后发现了很多从下方截图所示这个点开始的梁柱连接断裂。


感谢王总提供下面的资料。