土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 公建室温调控

公建室温调控

发布于:2008-04-23 14:05:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚做了一个公建楼,采用垂直单管采暖系统,审图提出:按节能要求,应采取分室控制措施(各层分支管上设带有调节阀的旁通管),我查了技术措施·节能专篇,这么要求的:垂直单管系统每组散热器间设跨越管,并宜设调节阀或温控阀,我想问一下现在这么做的多吗?有谁接触过这样的,能探讨一下吗?不好意思的是我的分数不多,不能送分,实在抱歉!
  • lpfei108
    lpfei108 沙发
    我们这里的做法是加跨越管,带调节阀,可以是手动调节阀。
    2008-04-23 17:26:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“质量并调”运行方式的节能效果

“质量并调”运行方式的节能效果与自力式阻力平衡阀的原理及应用摘要:本文论述了集中供热 “质量并调”运行方式的节能效果以及实现“质量并调”运行方式的调节工具―――自力式阻力平衡阀,并介绍了自力式阻力平衡阀的原理和使用自力式阻力平衡阀进行热网调节的基本过程。关键词:质调节、分阶段改变流量的质调节、质量并调、平衡阀、自力式流量控制阀、自力式差压控制阀、自力式阻力平衡阀、初调节、运行调节。众所周知,由于供热系统自身的特点,在保证供热质量最佳(室内温度不过高也不过低)的前提下,对于一个既定的供热系统,在不同的室外温度下情况下,都有一个与其对应的最佳的循环流量和最佳温度(温差)。所以,最佳的运行调节方式是“质”和“量”的综合调节,就是在供热运行调节的过程中,根据室外温度的变化,既改变循环流量又改变供水温度。这种质量的并调,一方面达到了最佳的供热效果,另一方面达到了最大限度的降低供热的热耗和电耗。但是,由于“质量并调”的运行方式存在热网平衡上的困难,所以虽然近几年国内不少供热企业在一、二级热网实施循环泵变频调速变流量运行,进行“质”和“量”并调的工程实践项目也较多,但实际运行效果不理想。具体表现是:流量的变化幅度不大,降不下来,运行中的流量多数都是高于设计状态下的计算流量,远远没有达到最佳调节工况的参数状态,循环泵变频调速仅成为解决设备大马拉小车的手段,供热系统节能潜力没有真正挖掘出来。最根本的原因是因为缺乏简便、有效的调节热网平衡的手段,阻碍了“质量并调”运行方法的推广应用。本文将对“质量并调”运行方式的节能效果进行理论上的阐述,并对实现“质量并调”运行方式的管网调节利器―――自力式阻力平衡阀的原理和应用进行简单的介绍。

回帖成功

经验值 +10