土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 格构柱计算书

格构柱计算书

发布于:2024-11-07 16:54:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

格构柱计算书

    计算依据:

    1、《钢结构设计标准》GB50017-2017

    2、《钢结构通用规范》GB 55006-2021

 一、基本参数

格构柱轴向力设计值N(kN)

500

格构柱计算长度L0(mm)

1500

格构柱参数

格构柱截面类型

四肢

格构柱缀件形式

缀板

缀件间净距l01(mm)

350

格构柱截面边长a(mm)

450

格构柱分肢参数

格构柱分肢材料

L140X12

分肢材料截面积A0(cm2)

32.51

分肢对最小刚度轴的回转半径iy0(cm)

2.76

分肢平行于对称轴惯性矩I0(cm4)

604

分肢形心轴距分肢外边缘距离Z0(cm)

3.9

分肢材料强度设计值fy(N/mm2)

235

分肢材料抗拉、压强度设计值f(N/mm2)

205

格构柱缀件参数

格构柱缀板材料

400×100×10

格构柱缀板截面积A1x'(mm2)

1000

  1、杆件轴心受拉强度验算

    分肢毛截面积之和:

    A=4A0=4×32.51×100=13004mm2

    σ=N/A=500000/13004=38.45N/mm2≤[f]=205N/mm2

    满足要求!

  2、格构式钢柱换算长细比验算

    整个格构柱截面对X、Y轴惯性矩:

    Ix=4[I0+A0(a/2-Z0)2]=4×[604+32.51×(45/2-3.9)2]=47404.638cm4

    整个构件长细比:λxy=L0/(Ix/(4A0))0.5=150/(47404.638/(4×32.51))0.5=7.856

    分肢长细比:λ1=l01/iy0=35/2.76=12.681

    分肢毛截面积之和:A=4A0=4×32.51×100=13004mm2

    格构式钢柱绕两主轴的换算长细比:

    λ0max=(λx212)0.5=(7.8562+12.6812)0.5=14.917

    各格构柱轴心受压稳定系数:

    λ01max=14.917≤[λ]=150,查规范表得:φ1=0.983

    满足要求!    

    σ1=N1/(φ1A)=500000/(0.983×13004)=39.115N/mm2≤[f]=205N/mm2

    满足要求!

  3、格构式钢柱分肢的长细比验算

    λ1=12.681≤min(0.5λ01max,40εk)=min(0.5×50,40×(235/fy)0.5)=25

    根据GB50017-2017,7.2.5条,当λmax<50时,取50

    满足要求!


这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图集22j403-1楼梯栏杆栏板(一)

找图集找图集

回帖成功

经验值 +10