土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 隔墙荷载算错了?

隔墙荷载算错了?

发布于:2024-11-07 14:59:07 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]

来源:土木吧



问题

土木吧

     
     

    楼板上位置不确定的隔墙荷载未按照内力等效原则进行楼板内力及配筋计算。


问题解析

土木吧

     
     

    《建筑结构荷载规范》第 4.0.4 条:固定隔墙的自重可按永久荷载考虑,位置可灵活布置的隔墙自重应按可变荷载考虑。

    第5.1.4条:楼面结构上的局部荷载可按本规范附录C的规定,换算为等效均布活荷载。

    附录C第C.0.1 条:楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载,应在其设计控制部位上,根据需要按内力、变形及裂缝的等值要求来确定。在一般情况下,可仅按内力的等值来确定。

    设计中常见对于楼板上位置不确定的隔墙荷载将其简单地均摊于所在楼板内,输入整体模型进行分析计算,常常导致与实际内力相差较远,给结构带来不安全因素,举例如下:

    一块3m跨度的单向板,纵向跨中有一道 200mm 厚通长砌体隔墙,隔墙容重(包括双面抹灰) 10kN/m3, 墙高3m, 计算墙体引起的跨中弯矩标准值。

    墙体线荷载p=0.2X3Xl0=6kN/m, 跨中弯矩(集中荷载下)M=1/4X6X3=4.5kN? m/m,按等效弯矩均布荷载:q = 2p/l=2X6/3= 4kN/m2。

    跨中弯矩(均布荷载下)M=1/8X4X3x3 = 4.5kN? m/m, 与实际弯矩一致。   

    按均摊荷载q=6/3=2kN/m2, 跨中弯矩M= 1/8X2X3x3=2.25kN? m/m, 其值比实际弯矩小一半。


措施

土木吧

     
     

由上例可看出,采用隔墙均摊荷载计算楼板内力和配筋往往是不安全的,实际工程中,在整体结构分析时隔墙荷载可采用均摊均布荷载;计算板配筋时,应根据等效荷载原则,将板上荷载按实际情况调骼为等效均布荷载后,再进行板配筋计算。

    办公、酒店、住宅等的卫牛间一般隔墙的间距较小,布置较密,并且卫生间墙休一般采用砌体墙,重量较大。在隔墙密集的位置仍按1.0~l.5k:N/m2 的隔墙荷载考虑显然偏小,应该按实际情况核算隔墙荷载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构新鲜事

返回版块

2437 条内容 · 72 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常年恒温恒湿的苏州博物馆,如何完成低碳转型?

转自公众号:人民日报一撇一捺

回帖成功

经验值 +10