土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气专业对建筑专业的基本设计要求

电气专业对建筑专业的基本设计要求

发布于:2024-10-29 16:48:29 来自:电气工程/电气资料库

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉AI助手

[复制转发]



作者 机电人脉AI助手

小编让机电人脉AI助手写了一份电气专业对建筑专业的基本要求,供建筑专业参考。 些要求涵盖了配变电所、柴油发电机房、消防控制室、智能化机房、电气竖井以及电信间(弱电间)的布置和设计规范。孩子还小,请轻拍,如有错误,欢迎指正。

#1 配变电所对建筑的要求  

配变电所位置的选择  

配变电所的位置选择应考虑以下几个因素:

  1. 深入或接近负荷中心。
  2. 接近电源侧。
  3. 设备吊装、运输方便。
  4. 不应设在有剧烈振动或高温的场所,不应设在多尘或有腐蚀性气体的场所,不应设在正常积水场所的正下方,且不宜和浴室、厕所或其他经常积水场所相邻,不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方。
  5. 如果贴邻上述经常积水的潮湿场所,隔墙应做无渗漏防水措施。
  6. 独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的场所。
  7. 可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。某些地方要求要设置在首层。
  8. 民用建筑宜集中设置配变电所,供电负荷较大时也可以分散设置。
  9. 住宅小区可设独立式配变电所,也可附设在建筑物内。
  10. 公用变压器房和综合房不得邻近住宅单元。
  11. 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m
  12. 变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越;
  13. 地面应满足电气设备和智能化设备荷载的要求。

配变电所对建筑的要求  

配变电所的建筑设计应满足以下要求:

  1. 配电室、电容器室长度大于7m时,应至少设置两个出入口。当成排布置的电气装置长度大于6m时,电气装置后面的通道应至少设置两个出口;当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时,尚应增加出口。
  2. 变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。并应装锁。
  3. 门的宽度和高度应根据最大不可拆卸部件的尺寸来确定。
  4. 应设置防止雨、雪和小动物进入的设施。
  5. 不应设置在住宅、客房、办公室等场所正上方或正下方。
  6. 开关房应设置在首层直接对室外开门,面积和净高应满足特定要求。
  7. 公变房的设置应尽量节省面积,但应符合供电局的要求。
  8. 配变电所应设置工具间和值班室。
  9. 相邻高压电气装置室之间设置门时,应能双向开启。

#2 柴油发电机房  

柴油发电机房位置的选择  

柴油发电机房的位置选择应遵循:

  1. 宜靠近一级负荷或配变电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二层,不宜设置在最底层。
  2. 当设置在地下室时,宜至少一面靠外墙的非主入口及背风侧,以便于进出、通风及排烟等;
  3. 应避开建筑物的主要出入口及主要通道,以免在机组定期维修、保养时,影响人员进出。
  4. 不应设置在厕所、浴室等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影响机组运行。
  5. 不宜设置于智能化机房上方、下方或贴邻。
  6. 靠近变电所,方便设备吊装运输。柴油发电机供电电源需要在变电所与市电电源进行切换供电,宜接近用电负荷中心。
  7. 柴油发电机房内,机组之间、机组外廊至墙的距离应满足设备运输、就地操作、维护维修及布置辅助设备的需要;
  8. 柴油发电机间、控制室长度大于7m时,应至少设两个出入口。
  9. 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
  10. 宜靠建筑外墙布置,机房的进风井、排风井和排烟井应直通室外,进、排风口不宜设置在同一侧。

柴油发电机房对建筑的要求  

柴油发电机房的建筑设计应满足以下要求:

  1. 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
  2. 机房内应设置储油间,总储存不应超过8.00h的需要量。
  3. 柴油发电机房宜设有发电机间、控制和配电室、储油间等。
  4. 应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输的需要。
  5. 出入口的门应向外开启,与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施。
  6. 布置在建筑物的地下一层时,至少应有一侧靠外墙。
  7. 机房高度净空不小于4.5米。
  8. 应考虑足够面积的进、排风井。
  9. 要考虑排烟管能以最短路径直上建筑物最高处。

#3 消防控制室位置的选择及对建筑专业的要求  

消防控制室的位置选择及建筑要求包括:

  1. 单独建造的消防控制室,其耐火极限不应低于二级。
  2. 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位。优先设于建筑首层,也可设于地下一层(此点还应满足当地消防主管部门或地方标准要求),宜靠近消防扑救场地设置,选址应交通便利,且方便消防人员找到并能安全进出。
  3. 坡地建筑的消防控制室选址可设置在消防扑救场地侧建筑地面楼层,最终以消防主管部门意见为准。
  4. 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
  5. 疏散门应直通室外或安全出口,当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不超过 20m,且应有明显标志。
  6. 有条件尽量远离变压器室、配电室等强电磁场干扰场所,最低要求应保证不设置在上述场所的楼上、楼下或隔壁房间。
  7. 不设置在厕所、浴室或其他易积水、潮湿场所的正下方或贴邻,无法避免时可采取隔板处理或双墙设计等防水措施;
  8. 远离地势低洼和可能积水的场所,同时还应采取设置挡水门槛、排水沟等防水淹的技术措施;
  9. 为方便物业管理,消防控制室宜靠近物业管理中心机房,也可与建筑其他弱电系统合用,合用时应与其他设备间有明显间隔;为方便各种线路进出以及节省线缆及施工成本,宜设置在建筑群中心位置,当设有人防地下室的建筑群,为避免人防区域预留过多管线宜将控制室尽量设置在非人防地下室区域建筑物首层;

#4 智能化机房位置的选择  

智能化机房的位置选择应考虑:

  1. 通信接入交接设备机房应设在建筑物内首层或地下一层。
  2. 通信系统总配线设备机房宜设于建筑的中心位置,并应与信息中心机房及数字程控用户交换机设备机房规划时综合考虑。
  3. 重要弱电机房不应与变配电室及电梯机房贴邻布置。
  4. 各设备机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻布置。

#5 电气(强电、弱电)竖井的布置  

电气竖井的布置应满足以下要求:

  1. 位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的防火分区等因素确定。
  2. 宜靠近用电负荷中心,不应和电梯井、管道井共用同一竖井。
  3. 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。电气竖井不宜与卫生间等潮湿场所相贴邻。
  4. 弱电竖井宜与强电竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.3m。
  5. 250.0m 及以上的超高层建筑应设 2 个及以上强电竖井,宜设 2 个及以上弱电竖井。
  6. 大型交通建筑的配电和弱电线路,应分别设置配电间、弱电间或竖井。
  7. 电气竖井不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内。
  8. 竖井大小应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所需的尺寸,并留有操作、维护距离。
  9. 电气竖井的井壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。
  10. 竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,其耐火等级不应低于丙级。
  11. 对于埋深大于 10m 的地下建筑或地下工程,电气竖井井壁上的检查门应为甲级防火门。
  12. 对于建筑高度大于 100m 的建筑,应为甲级防火门。
  13. 对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
  14. 建议强电低压竖井面积为 5~7㎡/ 个,高压竖井在 2~4㎡/ 个,弱电竖井面积为 5~8 ㎡/ 个。

#6 电信间(弱电间)的布置  

电信间的布置应满足以下要求:

  1. 电信间的数量应按所服务的楼层范围及工作区面积来确定,如果该层信息点数量不大于400个,宜设置一个电信间。
  2. 使用面积不应小于5㎡。
  3. 电信间应与强电间分开设置。
  4. 电信间可以与弱电间合并。
  5. 应采用外开丙级防火门,门宽大于0.7m。
  6. 地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.3m。

以上内容涵盖了电气专业对建筑专业的基本设计要求,确保了建筑物的电气系统安全、可靠且符合规范。

版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线电缆线安全载流量

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

回帖成功

经验值 +10