土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消规备用泵的疑惑

关于消规备用泵的疑惑

发布于:2024-10-29 09:10:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

想请教下诸位前辈,变电站主变水喷雾算是室外消火栓系统吗?如果室内0L/s;室外15L/s;水喷雾100L/s,这种情况是肯定要设置备用泵的,但是规范没有明确说呀;或者说

室外消火栓系统

15L/s

室内消火栓系统

10L/s

这样的情况,需要设置备用泵吗??


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.10条;

    2、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第5.2.2条。

    2024-10-31 16:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • 小杨要加油转正

    规范如下:

    5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:

        1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;

        2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

    2024-10-29 09:11:29

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷头能围绕灯带布置成一圈吗?

喷规上喷头之间的距离是正方形、矩形、平行四边形情况下布置的。内装修碰到了大吊灯以及围绕吊灯一圈的灯带,考虑美观,要求沿着圆周布置喷头。 但圆的直径超3.6m了。 两个问题:1.按照圆周布置是否符合规范?2.如果硬要按照圆周布置,喷头之间距离怎么办?

回帖成功

经验值 +10