想请教下诸位前辈,变电站主变水喷雾算是室外消火栓系统吗?如果室内0L/s;室外15L/s;水喷雾100L/s,这种情况是肯定要设置备用泵的,但是规范没有明确说呀;或者说
室外消火栓系统 |
15L/s |
室内消火栓系统 |
10L/s |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 709 人订阅
阅读下一篇
喷头能围绕灯带布置成一圈吗?喷规上喷头之间的距离是正方形、矩形、平行四边形情况下布置的。内装修碰到了大吊灯以及围绕吊灯一圈的灯带,考虑美观,要求沿着圆周布置喷头。 但圆的直径超3.6m了。 两个问题:1.按照圆周布置是否符合规范?2.如果硬要按照圆周布置,喷头之间距离怎么办?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.10条;
2、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第5.2.2条。
回复 举报
规范如下:
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。