土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 楼盖舒适度要两层同步分析

楼盖舒适度要两层同步分析

发布于:2024-10-28 17:20:28 来自:建筑结构/结构新鲜事

来源:钢结构

[复制转发]












本文转载自 公众号土木吧

问题

土木吧

    对跨层桁架等大跨结构,楼盖舒适度分析时,未同时考虑相关楼层的步行激励。

    如图5.122-1和图5.122-2所示,采用跨层桁架支承楼盖,对桁架上弦所在楼盖和下弦所在楼盖、由于桁架的腹杆将上下两层连成一体,故在同一个竖向振动模态中,两层位移模式是高度关联的。若求楼盖在步行激励下的竖向加速度反应峰值,只将步行激励加载在桁架上弦所在楼盖或下弦所在楼盖、而不同时将步行激励施加在桁架上弦所在楼盖及下弦所在楼盖,则所求得的竖向加速度反应峰值可能偏小,不能反映真实的步行激励情况。

应对措施

土木吧

   对跨层桁架等大跨结构,楼盖舒适度分析时,应同时考虑相关楼层的步行激励。


以上内容来自:建筑工程设计常见问题汇编 结构分册


如有侵权,请联系我们删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构新鲜事

返回版块

2545 条内容 · 74 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“银杏”成林!“科技之树”闪耀未来科技城

                      本文转载自

回帖成功

经验值 +10