问题

土木吧

    对跨层桁架等大跨结构,楼盖舒适度分析时,未同时考虑相关楼层的步行激励。

    如图5.122-1和图5.122-2所示,采用跨层桁架支承楼盖,对桁架上弦所在楼盖和下弦所在楼盖、由于桁架的腹杆将上下两层连成一体,故在同一个竖向振动模态中,两层位移模式是高度关联的。若求楼盖在步行激励下的竖向加速度反应峰值,只将步行激励加载在桁架上弦所在楼盖或下弦所在楼盖、而不同时将步行激励施加在桁架上弦所在楼盖及下弦所在楼盖,则所求得的竖向加速度反应峰值可能偏小,不能反映真实的步行激励情况。

应对措施

土木吧

   对跨层桁架等大跨结构,楼盖舒适度分析时,应同时考虑相关楼层的步行激励。


以上内容来自:建筑工程设计常见问题汇编 结构分册