某建筑公司给某酒店的外墙保温节能设计是250加气砼砌块+25mmFTC节能材料,设计值为0.4,规范值为0.6,
FTC这个材料我找到的导热系数有如下几个值0.060、0.054、0.028、0.033,而该设计人员根据厂家检测报告中38mm厚度的传热系数是0.58,得出FTC的导热系数是0.022,并根据这个0.58做的外墙节能设计。这样的设计有问题吗?
发布于
2008-04-23 11:47:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jingangxyz
望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、深造!
2011-06-03 09:29:03
来自 PC
评论
举报
arc-king
这样的设计有问题,传热系数的求得是考虑了内外表面换热组的,ftc导热系数(当量)应按0.030计算,修正系数取1