一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入
有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
二、将增压水泵出水管作为水箱的出水管
消防技术规范规定,不利点消火栓静水压力不应低于 0.07Mpa,不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中,水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为水箱的出水管,这是错误的做法。这是因为,设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。所以,在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
掌握消防工程图纸,不再难!一文带你轻松解读消防系统设计图看懂消防工程图纸有技巧:首先认知消防系统分类组成,仔细看清楚总平面图,还要看懂图纸设计说明和图例,各种符号标示要记牢,然后去看系统图、平面图。下面详解消防工程图纸!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报